请教照明平面图识图中遇到的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年11月27日 15:41:57
只看楼主

请教下面第一幅图中用红色标注的灯,从感觉其至少连接了3根线,但实际却是2根,请教这个是如何确定的? 下面的第二幅图,在下的理解是在平面图中2根导线不需要标注,但图中用红色标注的部分,为什么是2也标注出来了? 提前谢谢您的回复。

请教下面第一幅图中用红色标注的灯,从感觉其至少连接了3根线,但实际却是2根,请教这个是如何确定的?
下面的第二幅图,在下的理解是在平面图中2根导线不需要标注,但图中用红色标注的部分,为什么是2也标注出来了?
提前谢谢您的回复。
smartspring
2017年11月27日 15:42:45
2楼
图片在这里。提前谢谢您的回复。
回复
smartspring
2017年11月27日 15:44:39
3楼
还有一个问题,在下面的图中,灯的实际安装位置,如何确定(是一般采用居中设置?)? 提前谢谢您的回复。
回复
daguang816
2017年11月27日 15:58:59
4楼
你看看电气说明里面是不是标注了“未标注的照明导线均为3根”,所以不是3的导线位置要标注,包括2根的
回复
smartspring
2017年11月27日 17:26:31
5楼
daguang816 发表于 2017-11-27 15:58 你看看电气说明里面是不是标注了“未标注的照明导线均为3根”,所以不是3的导线位置要标注,包括2根的 谢谢您的回复。的确如您说的那样“未标注的照明导线均为3根”。麻烦您有时间帮看看下面的两个问题请教下面第一幅图中用红色标注的灯,从感觉其至少连接了3根线,但实际却是2根,请教这个是如何确定的?还有一个问题,在下面的图中,灯的实际安装位置,如何确定(是一般采用居中设置?)? 提前谢谢您的回复。
回复
dalijiang
2017年11月28日 10:16:23
6楼
1、一类灯具应连接PE线。
2、图一画的灯具是三根线,火线是过而不入,进开关后转化为控制线接入灯具;楼主的原理图和透视图应画出PE线,否则应加以备注。
3、原理图画的别扭
回复
smartspring
2017年11月28日 11:29:28
7楼
dalijiang 发表于 2017-11-28 10:16 1、一类灯具应连接PE线。2、图一画的灯具是三根线,火线是过而不入,进开关后转化为控制线接入灯具;楼主 … 谢谢您的回复。灯和开关的实际安装位置如何从图上确定,如灯的安装位置在地面上垂直投影的位置如何确定?开关的实际安装位置如何从图上确定 ? 提前谢谢您的回复。
回复
smartspring
2017年11月28日 12:23:38
8楼
本帖最后由 smartspring 于 2017-11-28 12:39 编辑

请教下面图片中标注为蓝色的部分为什么接到双极开关的不是2根线(在下理解开关之间的内部链接线不应计算在内),而是图中标注的3根线 ?
标注为绿色的部分为什么不是4根线(实际标注为3根),莫非是过而不入的不计算在内?
提前谢谢您的回复。
回复
smartspring
2017年11月28日 12:41:31
9楼
越看越糊涂了。在下在网上看到下面的一幅图,但在下的理解是图中标注为红色的部分应是3根线,而非2根线,不知道在下这样理解哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
回复
smartspring
2017年11月28日 12:42:29
10楼
同时在下理解线路的根数,而两个元件之间的连接导线根数。不知道在下这样理解是否正确? 提前谢谢您的回复。
回复
晶开儿心
2017年11月28日 12:48:21
11楼
daguang816 发表于 2017-11-27 15:58 你看看电气说明里面是不是标注了“未标注的照明导线均为3根”,所以不是3的导线位置要标注,包括2根的单联开关,进一根相线,出一根相线,故二根
回复

相关推荐

APP内打开