求教!制冷机组设计的问题
zhaoyutongzyt
2007年12月28日 09:14:36
来自于中央空调
只看楼主

我是一名大学生要做一个制冷机房的课程设计,老师给了:气象资料,最大冷负荷1000kw,冷冻水7/12,冷却水水泵扬程24m,冷冻水水泵扬程28m(没告诉冷却水的温度)。各位高手请问怎么选设备啊?是根据气象资料得出冷却水温度,再由冷却水和冷冻水和负荷选机组。还是根据负荷选出机组再确定冷却水温度??? 请各位高手指导一下我这个初学者吧!尽可能把步骤告诉我!!另外问一下冷却水温度是不是由夏季室外湿球温度决定的呢?那么如何决定啊?是直接等于还是有什么关系啊?再次谢谢!!

我是一名大学生要做一个制冷机房的课程设计,老师给了:气象资料,最大冷负荷1000kw,冷冻水7/12,冷却水水泵扬程24m,冷冻水水泵扬程28m(没告诉冷却水的温度)。各位高手请问怎么选设备啊?是根据气象资料得出冷却水温度,再由冷却水和冷冻水和负荷选机组。还是根据负荷选出机组再确定冷却水温度???
请各位高手指导一下我这个初学者吧!尽可能把步骤告诉我!!
另外问一下冷却水温度是不是由夏季室外湿球温度决定的呢?那么如何决定啊?是直接等于还是有什么关系啊?再次谢谢!!
免费打赏
hlyu
2007年12月28日 09:37:19
2楼
给你一份参考资料:
空调设计步骤及设备选型资料.rar
回复
hlyu
2007年12月28日 09:45:55
3楼
再传一份参考:
毕业设计(空调方面).rar
回复
liuwenj0701
2007年12月28日 11:06:35
4楼
你不能让别人帮你选,那么以后你还是不会选,只是为了应付作业有意义吗?别人给你提供资料和建议,你要根据自己的想法开始做,刚开始谁也不会,但不要着急,做设计的又不只有你自己可以和同学商量着来,还有老师不会只给你几个参数就让你们设计然后什么也不管,他们会给你们辅导的。
回复
rob_su
2007年12月28日 11:45:34
5楼
按冷量选,气象资料用来校核温度变化后的冷量