电子厂房排烟系统风机计算选型
高yx
高yx Lv.7
2017年11月21日 16:51:20
来自于通风排烟
只看楼主

一个电子厂房的排烟平面图,风量66000CMH,采用镀锌钢板风管,共服务24个防烟分区(每个分区面积小于500平米)。采用Y型布置风管,因此只计算并列的12个防烟分区内的管道阻力。主管道风管尺寸为1500*600,每个防烟分区风管尺寸为1000*600,风口均为1200*1200。计算最不利风口的沿程与局部损失,沿程损失1180pa(利用天正暖通即能得出),局部损失按照每个配件选择局部阻力系数,得出损失为1700pa。这样风管的总损失就是2880pa*1.1=3168pa。

1.其他设计师给的机外余压是1800pa,怎么会差这么多呢?
2.风机选型样本上给的是全压和静压的参数值,是按照全压满足3168来选择吗?可是在满足风量的前提下,根本没有全压达到3168pa的风机。
是我的计算方法有误,损失不会达到3168pa吗?
请群里大神帮忙解释一下,非常感激!!!
免费打赏
高yx
2017年11月23日 16:19:11
12楼
fenglian1973 发表于 2017-11-22 15:14 系统设计的不合理。厂房为什么不直接做屋顶风机排烟。安装风管影响空间还不好看还增加荷载。这种厂房虽然高度很高,生产区吊顶高度在5-8米不等,吊顶以上是技术夹层(10米高),没有设计排烟系统。
回复
小虎爸
2017年11月23日 19:50:52
13楼
教授说得对,你都超6米了,又没有防火分隔,不能再划分防烟分区了。
回复
高yx
2017年11月24日 08:41:00
14楼
fenglian1973 发表于 2017-11-22 15:15 我觉得抛开怎么算不说。你本身系统就不对。厂房净空超过6m就不划分防烟分区了。火灾时是作为整体排烟的。你 …这个厂房中被分割成了好多的房间,要是满足整个厂房的话,还是需要设置风机,通过风管给各个房间排烟啊。这种厂房不是大开间性的,生产区与屋顶之间还有吊顶隔开。
回复
放水发电
2017年12月19日 08:42:11
15楼

路过看看!学习学习!

回复