门钢规范中加劲肋的设置
桥人与桥
2017年11月21日 14:17:51
只看楼主

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015第7.1.1.4条规定明确规定:工字形截面构件腹板的受剪板幅,考虑屈曲后强度时,应设置横向加劲肋,板幅的长度与板幅范围内的大端截面高度相比不应大于3。这句话如何理解?这个版副长度和大端截面指的是什么?请大神赐教。

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015第7.1.1.4条规定明确规定:工字形截面构件腹板的受剪板幅,考虑屈曲后强度时,应设置横向加劲肋,板幅的长度与板幅范围内的大端截面高度相比不应大于3。这句话如何理解?这个版副长度和大端截面指的是什么?
请大神赐教。
路漫漫兮
2018年01月08日 15:29:08
2楼

板幅长度就是加劲肋之间的距离或者腹板长度,大端截面是楔形构件大头的梁截面腹板高度。

铭筑注册结构考试总群--311791420,欢迎您进群交流注考问题。

回复

相关推荐

APP内打开