消防水泵房供电求助 2台水泵一用一备 需要2路电 设置2台终端变压器保证消防用电 配备EPS作为另外一路电源 我该怎么画呢??

消防水泵房供电求助 2台水泵一用一备 需要2路电 设置2台终端变压器保证消防用电 配备EPS作为另外一路电源 我该怎么画呢??
电气交流
2017年11月21日 11:36:18
2楼
两个变压器电源+EPS,组成三电源,然后采用PC级的三电源投切开关!
回复
龙无名007
2017年11月21日 13:05:13
3楼
电气交流 发表于 2017-11-21 11:36 两个变压器电源+EPS,组成三电源,然后采用PC级的三电源投切开关!主要我是0基础 不太明白你说的!~~~
回复
这山
2017年11月21日 15:35:07
4楼
EPS一般用于照明回路,你确定要用在消防水泵房?
回复
龙无名007
2017年11月21日 15:42:10
5楼
这山 发表于 2017-11-21 15:35 EPS一般用于照明回路,你确定要用在消防水泵房?是的 用在消防泵上面 不过怎么画图 能教教吗??
回复
uiashdad
2017年11月21日 15:48:28
6楼
一般不用eps,用eps干什么呢,你有2个变压器,双电源满足了一级,二级负荷。这就够了,根本不用再加什么eps,如果引来一路电源成本过高,可以申请一路专线。实在不行还可以做柴油发电机。真的没见过做eps的
回复
uiashdad
2017年11月21日 15:49:45
7楼
一般不用eps,用eps干什么呢,你有2个变压器,双电源满足了一级,二级负荷。这就够了,根本不用再加什么eps,如果引来一路电源成本过高,可以申请一路专线。实在不行还可以做柴油发电机。真的没见过做eps的
回复
lykyukun
2017年11月22日 06:56:21
8楼
同意6楼的说法。
回复
a396673967
2017年11月22日 09:00:03
9楼
楼主的意思应该是一路10KV 设两个变压器 然后配EPS 如果能引来两路10KV 就不用EPS了
回复
龙无名007
2017年11月22日 09:15:53
10楼
a396673967 发表于 2017-11-22 09:00 楼主的意思应该是一路10KV 设两个变压器 然后配EPS 如果能引来两路10KV 就不用EPS了只有一路市电 作为一路电源 所以需要一个EPS作为第2路电源 因为消防水泵房为2级负荷 但是我不知道怎么画你能教教吗
回复
a396673967
2017年11月22日 10:05:27
11楼
你这个EPS的话,容量很大了,得单独一个房间,还不如用柴发了