此图2台断路器如同双电源切换,另外2台与双源如何做三选二电气闭锁。求解谢谢
此图2台断路器如同双电源切换,另外2台与双源如何做三选二电气闭锁。求解谢谢
![162743um7bf7m7kzkcwymw.png](https://fd.co188.com/group1/M04/DB/26/rBBhH11GsJGAbut3AABfn_kEu0E549.png)
12楼
两台进线开关与母联开关应该不用闭锁,可以自由合/分。当然,也可以实行三选二。
两台进线断路器与自备发电机断路器进行三选二,是不成立的。因为自备发电机和市电并列有一个合同期问题,一般也不允许自备发电机联网。因为自备发电机会严重威胁电网安全。如果是分布式电源,比如太阳能、风能。经过申请、审批还是可以考虑的。因为,这些电源逆变信号取自市电。
程序闭锁实现;进线断路器和自备发电机断路器分别安装程序锁。如果需要闭合自备发电机断路器,必须操作程序锁,而程序锁的钥匙又在进线断路器程序锁上。不分断断路器,钥匙是拿不下来的。同样不去分开另一台断路器断路器,钥匙是放不进自备发电机程序锁里去的。这样可以确保合自备发电机时,其他断路器是断开的。
软轴闭锁;进线断路器和自备发电机分别采用软轴连接拉动机构,同样不分断进线断路器,自备发电机断路器的操作机构是被闭锁不能合闸的。
电气闭锁;采用电压继电器安装在自备发电机断路器出线侧,当电压继电器没有电压时,自备发电机才有操作电源。确保市电不和自备发电机并列。
回复
13楼
有没有详细的解答啊,看的不是很明白:(
回复
14楼
风平浪静02 发表于 2017-11-23 09:34 两台进线开关与母联开关应该不用闭锁,可以自由合/分。当然,也可以实行三选二。两台进线断路器与自备发电 …
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
15楼
xue xi liao
回复
16楼
学习了 感谢分享
回复
17楼
原理制作简单, 你的提问不全面, 发电机带2段主母线还是1段?
回复
18楼
谢谢分享。
回复
19楼
学习了,谢谢分享资料
回复
20楼
谢谢楼主的资料
回复
21楼
谢谢分享资料
回复