室内负荷分成显热负荷和全热负荷(俺相信你的550千瓦是全热负荷),选择室内机必须按该空调区域的显热负荷配规格,常规情况下这么做的结果就是实际的室内机规格冷量(即机器负荷)一般要大于设计室内全热负荷(也就是大于550千瓦),考虑到连接附加、长度附加、高度附加和温度修正附加等各种附加后,一般VRF的室外机容量要比设计室内全热负荷大10~20%(这是统计值)。-转贴自HVACOL

室内负荷分成显热负荷和全热负荷(俺相信你的550千瓦是全热负荷),选择室内机必须按该空调区域的显热负荷配规格,常规情况下这么做的结果就是实际的室内机规格冷量(即机器负荷)一般要大于设计室内全热负荷(也就是大于550千瓦),考虑到连接附加、长度附加、高度附加和温度修正附加等各种附加后,一般VRF的室外机容量要比设计室内全热负荷大10~20%(这是统计值)。

-转贴自HVACOL