轻钢厂房,柱距8米,檩条下挂水管,每米50公斤,两端固定在梁上,中间两个吊点均匀吊挂在檩条上,请问大家是否可以,如何验算檩条?求大神解答。
轻钢厂房,柱距8米,檩条下挂水管,每米50公斤,两端固定在梁上,中间两个吊点均匀吊挂在檩条上,请问大家是否可以,如何验算檩条?求大神解答。
22楼
求索 发表于 2017-11-28 13:26 你算下来,可能吊车梁也够。不过最好别放,吊车梁会有振动,不是很好,要有防振措施。那让他们直接挂在柱边可以不,或者吊在系杆上?
回复
23楼
算刚架时 将水管折算成面载考虑
算檩条时 折算成集中力考虑
回复
24楼
w_527207 发表于 2017-11-30 13:42 算刚架时 将水管折算成面载考虑 算檩条时 折算成集中力考虑现在主体结构已经完成了,水管应该挂在哪,如果挂在吊车梁下面会不会有振动问题
回复
25楼
很好的讨论内容,学习,受教了
回复