轻钢厂房檩条下挂水管是否可以
yuqian881028
2017年11月16日 16:55:24
只看楼主

轻钢厂房,柱距8米,檩条下挂水管,每米50公斤,两端固定在梁上,中间两个吊点均匀吊挂在檩条上,请问大家是否可以,如何验算檩条?求大神解答。

轻钢厂房,柱距8米,檩条下挂水管,每米50公斤,两端固定在梁上,中间两个吊点均匀吊挂在檩条上,请问大家是否可以,如何验算檩条?求大神解答。
免费打赏
风雪离
2017年11月17日 10:29:52
2楼
檩条上加集中力验算
回复
chensaishuai984128
2017年11月17日 14:55:08
3楼
主要是验算 稳定够不够
回复
天地不言
2017年11月18日 09:12:56
4楼
多大檩条啊。下挂雨水管,变形增大,对屋面板影响显著
回复
天地不言
2017年11月18日 09:13:33
5楼
可以设置系杆于刚架之间。
回复
天地不言
2017年11月18日 09:13:54
6楼
雨水管悬挂于系杆上即可
回复
szhxcf
2017年11月19日 19:51:10
7楼
应该问题不大!
回复
求索
2017年11月20日 11:03:41
8楼
看你原来有没有考虑过荷载。50公斤对檩条来说还是有点大的
回复
yuqian881028
2017年11月22日 15:14:11
9楼
求索 发表于 2017-11-20 11:03 看你原来有没有考虑过荷载。50公斤对檩条来说还是有点大的可以挂在吊车梁下面吗
回复
yuqian881028
2017年11月22日 15:15:06
10楼
天地不言 发表于 2017-11-18 09:13 雨水管悬挂于系杆上即可直接让挂在吊车梁下面行吗
回复
szhxcf
2017年11月22日 17:36:37
11楼
验算一下应该是可以的
回复

相关推荐