转贴自其他论坛:请教各位高手 1、对于定风量系统,如果室内负荷降低,我们要关小电动二通阀的开度,以维持室温的恒定,也就是提高了送风温度,此时冷冻水进水温度不变,回水温度会如何变化? 2、对于变风量系统,如果室内负荷降低,我们要降低送风机的转速,以减小送风量,一般来说,我们会保持送风温度不变,此时我们也要关小电动二通阀的开度,以维持送风温度的恒定,此时冷冻水进水温度不变,回水温度会如何变化?
请教各位高手
1、对于定风量系统,如果室内负荷降低,我们要关小电动二通阀的开度,以维持室温的恒定,也就是提高了送风温度,此时冷冻水进水温度不变,回水温度会如何变化?
2、对于变风量系统,如果室内负荷降低,我们要降低送风机的转速,以减小送风量,一般来说,我们会保持送风温度不变,此时我们也要关小电动二通阀的开度,以维持送风温度的恒定,此时冷冻水进水温度不变,回水温度会如何变化?
1、对于定风量系统,如果室内负荷降低,关小电动二通阀的开度,以维持室温的恒定。此时假定冷冻水进水温度不变,回水温度会降低(一般冷水循环量按照系统分配,会比理论计算值增加)。
2、对于变风量系统,如果室内负荷降低,首先是降低各VAV BOX的风量。如果要跟随降低送风机的转速,以减小送风量,一般来说会保持送风温度不变,此时也要关小电动二通阀的开度,以维持送风温度的恒定,此时假定冷冻水进水温度不变,回水温度会降低(一般冷水循环量按照系统分配,会比理论计算值增加)。