[暖通设计]如果室内负荷降低,冷冻水回水温度的变化
cnbbzz
cnbbzz Lv.12
2005年01月07日 15:07:25
来自于中央空调
只看楼主

转贴自其他论坛:请教各位高手 1、对于定风量系统,如果室内负荷降低,我们要关小电动二通阀的开度,以维持室温的恒定,也就是提高了送风温度,此时冷冻水进水温度不变,回水温度会如何变化? 2、对于变风量系统,如果室内负荷降低,我们要降低送风机的转速,以减小送风量,一般来说,我们会保持送风温度不变,此时我们也要关小电动二通阀的开度,以维持送风温度的恒定,此时冷冻水进水温度不变,回水温度会如何变化?

转贴自其他论坛:

请教各位高手
1、对于定风量系统,如果室内负荷降低,我们要关小电动二通阀的开度,以维持室温的恒定,也就是提高了送风温度,此时冷冻水进水温度不变,回水温度会如何变化?
2、对于变风量系统,如果室内负荷降低,我们要降低送风机的转速,以减小送风量,一般来说,我们会保持送风温度不变,此时我们也要关小电动二通阀的开度,以维持送风温度的恒定,此时冷冻水进水温度不变,回水温度会如何变化?

1、对于定风量系统,如果室内负荷降低,关小电动二通阀的开度,以维持室温的恒定。此时假定冷冻水进水温度不变,回水温度会降低(一般冷水循环量按照系统分配,会比理论计算值增加)。
2、对于变风量系统,如果室内负荷降低,首先是降低各VAV BOX的风量。如果要跟随降低送风机的转速,以减小送风量,一般来说会保持送风温度不变,此时也要关小电动二通阀的开度,以维持送风温度的恒定,此时假定冷冻水进水温度不变,回水温度会降低(一般冷水循环量按照系统分配,会比理论计算值增加)。
免费打赏
pxyong2008
2005年06月21日 09:52:56
2楼
我不这么认为,如果是定风量系统,关小两通阀,流量减小、流速减小但是风保持不变,这样空调器或风盘回水温度不会降低相反是增高的,但是总的负荷是减小了。
这是我的一点看法还请高人指教。
回复
bear.xu
2005年08月19日 12:05:00
3楼
这个还是要看实际的情况了,室温的变化应该是不稳定的,所以水温也应该有不同的变化
回复
zcd_100
2005年10月26日 08:31:01
4楼
我觉得要开大两通阀,增大旁通流量。回水温度应该降低。!!
回复
sxw13963117244
2005年10月26日 08:47:14
5楼
我同意以上两位的观点。
回复
chinamkc
2005年10月27日 14:24:45
6楼
如果总浪量不变的话,回水温度肯定降低.

如果总流量调小的话有可能回水温度还是降低,也有可能升高.

具体看机组怎么运行,但负荷减少啦是必然的!
回复