消防水泵房设计问题
龙无名007
2017年11月15日 11:15:41
只看楼主

想求助有没有人提供或者告诉 如何设计消防水泵房 怎么来设计 设计步骤 等等 详细点 谢谢了 !~~~

想求助有没有人提供或者告诉 如何设计消防水泵房 怎么来设计 设计步骤 等等 详细点 谢谢了 !~~~
免费打赏
龙无名007
2017年11月22日 09:16:39
12楼
mmgps 发表于 2017-11-22 09:15 边界条件相差很大。不是复制拷贝。什么意思???
回复
lichangan1000
2017年11月22日 13:50:36
13楼
就是相差很大。简单拷贝谁都会。
小伙子学啥的?改行?
回复
龙无名007
2017年11月22日 14:24:18
14楼
lichangan1000 发表于 2017-11-22 13:50 就是相差很大。简单拷贝谁都会。小伙子学啥的?改行?学的自动化的 算改行吧 您几次帮我解答了 很谢谢你 你是主要做哪块的??配电?供水?还是??
回复
初出21
2017年11月22日 16:37:39
15楼
大步骤是先水泵选型,然后定位绘图,接管
回复
李谨行
2017年11月28日 23:17:53
16楼
可以买本书来看呀,设计书上一般有写设备用房大小,标高怎么确定呀
回复
a5517084
2017年11月29日 15:30:30
17楼
本帖最后由 a5517084 于 2017-11-29 15:36 编辑

1.明确消防泵房内摆放设备,一般包括室内消防泵、室外消防泵、喷淋泵(这仨一般都是一用一备)、室外消防增压稳压设备(也有用高位水箱加减压阀组稳压,这样就不用室外的稳压设备),有可能有喷淋的湿式报警阀组;
2.消防水泵房设有集水坑,坑内设污水提升设备,集水坑我一般用1.2*1.8,有效水深1m,一般够用,为啥这大小看消水规9.2.3;
3.水泵房设排水沟,一般200~300,接进集水坑;
4.具体设备布置间隔详见消水规5.5条,参考书可以看《技术措施》和建筑给排水深度图集;
5.水泵房内管道布置是难点,学习方法就是参考别人的水泵房大样图和深度图集;
6.消防水泵房设计和消防水池水位、墙体预留洞设计是一体的,设计时综合考虑;
7.不会就照抄,不会抄就问同事问师傅,他们说不明白就问单位校对的,校对不会就问单位审图的,不告诉你你就磨他,就不要脸;
8.设计前要搞明白此项目的消防系统,确定设备参数;
9.要是消防有分区,要留位置放减压阀组;
8.液位显示装置一般也在水泵房内,预留洞墙没地方,找个侧墙放着也成;
9.提醒建筑,消防水泵房及消防控制室应采取防水淹的技术措施,强条;
10.目前只能想起来这些了,楼下的继续补充;
11.说错的地方一定要指正,谢谢。。。
回复
raylee0701
2017年11月29日 17:11:43
18楼
龙无名007 发表于 2017-11-22 14:24 学的自动化的 算改行吧 您几次帮我解答了 很谢谢你 你是主要做哪块的??配电?供水?还是??小伙子握个手先我也是学自动化,毕业后就做消防了,现在专门做给排水、气动。水泵房怎么做?我一开始理解成建筑怎么做了……你是问泵房设备吧,之前没做过?lichangan说的对,赶紧找老师带。没老师就拿别人的图研究,研究不明白就找人问。
回复
yuunxuan
2017年11月30日 14:46:21
19楼
先确定水量 得容积;看建筑层高,确定水池面积,容积不够降板。根据水量选泵,选完泵后画基础,按规范距离要求布置,水泵基础距离水池壁2.5米以上(大管径吸水母管)。基础外留够水泵出水管布置的距离。最后布置集水坑和配电间。
回复
梁银虎
2017年12月05日 09:44:54
20楼
滴 滴滴 路过哦 收取土木币一枚。
回复

相关推荐

APP内打开