管廊建设之各种施工方案遴选方式清单
年念1
年念1 Lv.9
2017年11月13日 17:00:57
只看楼主

廊体施工方案 一、明挖现浇法: 利用支护结构支挡条件下,在地表进行地下基坑开挖,在基坑内施工做内部结构的施工方法。其具有工艺简单、施工方便、工程造价低的特点,但雨天、北方地区冬季无法施工;施工作业时间长;土方大。适用于城市新建区的管网建设。 二、明挖预制拼装法: 是一种较为先进的施工方法,要求有较大规模的预制厂和大吨位的运输及起吊设备,施工技术要求、工程造价较高。特点是施工速度快,施工质量易于控制。

廊体施工方案
一、明挖现浇法:
利用支护结构支挡条件下,在地表进行地下基坑开挖,在基坑内施工做内部结构的施工方法。其具有工艺简单、施工方便、工程造价低的特点,但雨天、北方地区冬季无法施工;施工作业时间长;土方大。适用于城市新建区的管网建设。
二、明挖预制拼装法:
是一种较为先进的施工方法,要求有较大规模的预制厂和大吨位的运输及起吊设备,施工技术要求、工程造价较高。特点是施工速度快,施工质量易于控制。
  现浇法与预制拼装法施工造价大致相当区别是:
3.webp.jpg

三、浅埋暗挖法:
是在距离地表较近的地下进行各类地下洞室暗挖的一种施工方法。埋层浅,地层岩性差,存在地下水,环境复杂等地区适合此法。在明挖法和盾构法不适应的条件下,浅埋暗挖法显示了巨大的优越性。它具有灵活多变,对道路、地下管线和路面环境影响性小,拆迁占地少,不扰民的特点,适用于已建区的改造;
四、顶管法:
当管廊穿越铁路、道路、河流或建筑物等各种障碍物时,采用的一种暗挖式施工方法。在施工时,通过传力顶铁和导向轨道,用支撑于基坑后座上的液压千斤顶将管线压入土层中,同时挖除并运走管正面的泥土。适用于软土或富水软土层。无需明挖土方,对地面影响小;设备少、工序简单、工期短、造价低、速度快;适用于中型管道施工,但管线变向能力差,纠偏困难;
五、盾构法:
使用盾构在地中推进,通过盾构外壳和管片支撑四周围岩,防止发生隧道内的坍塌,同时在开挖面前方用刀盘进行土体开挖,通过出土机械运出洞外,靠推进油缸在后部加压顶进,并拼装预制混凝土管片,形成隧道结构的一种机械化施工方法。
  该法具有全过程实现自动化作业,施工劳动强度低,不影响地面交通与设施;施工中不受气候条件影响,不产生噪音和扰动;在松软含水层中修建埋深较大的长隧道往往具有技术和经济方面的优越性。其缺点是断面尺寸多变的区段适应能力差,盾构设备费昂贵,对施工区段短的工程不太经济。
相关工程施工:
交叉方案对比
4.webp.jpg


分支引出方案对比
5.webp.jpg


穿越河道方案对比
6.webp.jpg


污水管道敷设方式对比
7.webp.jpg



污水管道入廊不同断面优缺点对比


8.webp.jpg
消防灭火方式

1、 水喷雾灭火系统
水喷雾系统是一种利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成细小水雾滴进行灭火或防护冷却的一种固定式灭火系统,灭火机理为通过对燃烧表面进行冷却、窒息、乳化和稀释,能够很好的扑救固体火灾、液体火灾和电气火灾。
根据《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219-95的要求,综合管廊内的电缆火灾设计喷雾强度为13L/(min·m2),持续喷雾时间为0.4h,水雾喷头的工作压力不小于0.35MPa,保护面积为外表面面积,而对于分层电缆,其保护面积应按整体包容的最小规则形体的外表面面积确定。
  通过对多个工程的设计计算,水喷雾喷头系统的设计流量较大,一般市政给水管道无法直接供水,且供水干管过大,在综合管廊狭小的空间内施工难度很大,系统启动后大量的消防排水,会使管廊内的排水压力过大,容易造成次生灾害。
2、 气体灭火系统
气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。适合扑灭固体、液体和电气火灾。
  目前常用的气体灭火系统主要有七氟丙烷灭火系统、IG541混合气体灭火系统。七氟丙烷遇热时分解产物主要产物为HF,对人体有害,与空气中的水蒸气结合形成氢氟酸,会对电缆和管廊里的其他管线造成损害。采用IG541气体灭火系统,由于单个系统保护半径的限制,一般综合管廊需采用多个系统,而且综合管廊顶部的检修口无法自行关闭,需采取措施进行处理。整个系统造价较高,同时考虑到灭火剂到期需进行更换,后期维护费用过高,故不建议采用。
3、细水雾灭火系统
细水雾是在细水雾喷头最小设计工作压力下,雾滴直径DV0.5小于200чm、DV0.99小于400чm的水雾。细水雾技术是一种灭火效率高,又对环境无污染的灭火技术。细水雾灭火机理为物理灭火,主要表现是表面冷却、窒息、冲击乳化和稀释。细水雾灭火系统可用于固体、液体和电力火灾。细水雾由于雾滴粒径小,相同体积的水,细水雾的表面积大大增加,吸收火焰的热量快,同时小粒径的雾滴遇火焰高温后迅速气化,也吸收大量热量,所以细水雾能使火焰的温度迅速降低。雾滴在气化过程中,体积可膨胀1700倍以上,形成大量的水蒸气包围和覆盖在火焰周围,使保护区的氧浓度大为降低,因此细水雾具有很强的气化降温作用和隔氧窒息作用,达到迅速灭火的目的。
细水雾灭火系统主要有水源、供水装置、区域选择阀、压力开关、开式喷头、火灾报警控制器、火灾探测器及管网组成。控制方式主要有自动控制、电气手动控制、应急手动控制三种控制方式。

比选条件

1、灭火剂释放速度;灭火剂释放速度快灭火剂能够迅速充满保护空间,最快最早消灭火情,避免火势蔓延后增大扑救难度;
2、管廊内空间有限,要求灭火装置体积要小,越小越好;规范要求气体灭火装置灭火剂释放喷头距离被保护空区顶部不宜大于0.5米;
3、每个灭火装置保护空间不宜过小,相邻两个灭火器之间应有足够的安全距离,不宜太近;否则安装的灭火器数量过多,不但占用空间,影响整体布局,还会引起安装和维护费用的增加,不便于管理;
4、单个灭火装置重量宜轻不宜重,预制式气体灭火器一般是悬挂安装在管廊顶部,过重的设备悬挂安装对顶部强度要求高,土建费用增高,有些地方行业规定装置重量大于十公斤不允许悬挂,在选型时要特别注意;
5、有效期宜长不宜短;地下管廊通常是无人值守,人员出入管廊都会增加管理工作量,带入更多危险源,因此运维需要简单,有效期宜长不宜短;
6、宜采用无压力储存的方式,以提高安全性;
7、要求灭火性能好,灭火剂用量少,残留越少越好,便于清理恢复管廊使用;
8、要求灭火剂无毒无害,清洁环保;
9、由于火灾发生时会损坏管廊内消防电源,因此灭火器应有自启动装置,以防止发生火灾时因无外来电源而无法启动灭火器。
10、在满足以上条件的前提下考虑投入的经济性。按照保护每个立方空间的初次设备投入、系统投入,结合主体设施全寿命周期的更新和维护费用进行科学全面的核算得出的结论才是科学和公正的。


3.webp.jpg


4.webp.jpg


5.webp.jpg


6.webp.jpg


7.webp.jpg


8.webp.jpg

墨花月白
2017年11月20日 09:53:05
2楼
感谢分享,挺好的东西
回复
天下吉祥
2017年11月24日 08:02:09
3楼
感谢分享,挺好的东西
回复
夜沉醉
2017年11月24日 08:54:20
4楼
:P很全面,给我普及了下:lol
回复
jingson163
2017年12月07日 00:05:15
5楼

好资料,楼主谢谢了!
回复
xiezhanhu
2017年12月08日 15:04:13
6楼
谢谢楼主的好资料!
回复