请问喷淋的间距是怎么计算的?
exlboo
exlboo Lv.2
2017年11月10日 15:52:18
只看楼主

设计说明是这样的:火灾危险等级为中Ⅰ危险级。系统设计喷水强度6L/min·m这个设计的间距是不是小了?



设计说明是这样的: 火灾危险等级为中Ⅰ危险级。系统设计喷水强度6L/min·m
这个设计的间距是不是小了?


111.jpg


222.png

免费打赏
我不吃td123
2017年11月13日 09:27:26
2楼
没有小,规范7.1.2,也就是这张表上面有规定间距范围
回复
放水发电
2017年11月15日 08:32:08
3楼
路过.............学习一下
回复
梁银虎
2017年12月05日 10:33:43
4楼
路过.............学习一下
回复
攻城师55731
2017年12月07日 11:19:28
5楼
满足规范就行。距离变动很大,最小2400,最大的有的到基本3400左右!
回复
liugps
2018年01月31日 17:28:25
6楼

根据压力跟喷头流量系数决定间距,主要原则是满足规范的喷水强度要求。

回复