空调插上电源未开机就漏电 故障原因:电源接线错误;电线脱落碰壳;空调内部接线端子绝缘击穿。 维修措施: 首先测量电源插头与机壳之间绝缘电阻,如绝缘电阻正常,说明空调不漏电;(记得是用摇表也就是兆欧表测量)如绝缘电阻值过小(小于2MΩ)说明空调漏电。 接下来可分段运行检查,直到找出漏电部件。对于分体空调可先断开室内外电源还接线,然后测量室内绝缘电阻,如绝缘电阻值正常说明故障在室外机;如绝缘电阻值过小(小于2MΩ)说明故障在室内机。当确定室内或室外漏电后,还可分段检查逐一排除找出故障零部件。
故障原因:电源接线错误;电线脱落碰壳;空调内部接线端子绝缘击穿。
维修措施:
首先测量电源插头与机壳之间绝缘电阻,如绝缘电阻正常,说明空调不漏电;(记得是用摇表也就是兆欧表测量)如绝缘电阻值过小(小于2MΩ)说明空调漏电。
接下来可分段运行检查,直到找出漏电部件。对于分体空调可先断开室内外电源还接线,然后测量室内绝缘电阻,如绝缘电阻值正常说明故障在室外机;如绝缘电阻值过小(小于2MΩ)说明故障在室内机。当确定室内或室外漏电后,还可分段检查逐一排除找出故障零部件。
插上电源不漏电但开机后漏电
故障原因:空调内部某电器元件漏电。
维修措施:首先开机使空调处于通风状态,然后用试电笔测空调金属外壳是否漏电?如漏电说明室内风机损坏;如不漏电说明故障在其它部件。接着使外机运转,如运转后空调漏电说明故障在压缩机、风机或电抗器等强电部件。最后逐一通过排除法找出故障零部件。
检修时先区分出室内与室外故障。也可直接检测压缩机线圈对外壳绝缘电阻,检查前先将压缩机接线端子上的还接线去掉,使检测结果准确,用同样方法也可检测风扇电机。
空调运行后时而漏电时而不漏电
故障原因:电器元件受潮处于零界绝缘状态,接地不良或无接地线。
维修措施:先使空调运行在通风状态,如在通风状态下运行一段时间后漏电,说明故障在室内机;如运行一段时间后不漏电,说明故隓在室外风机、压缩机和控制器。这种情况不好查,有可能是雨天出现故障,平时没有任何问题。