热水回水循环泵扬程都很小,主要作用不起增压,而起保持管路水循环,避免冷热不均.请问怎么理解?一般自来水压力都是100多米,这个泵只有10米扬程,怎么能打得进去?
热水回水循环泵扬程都很小,主要作用不起增压,而起保持管路水循环,避免冷热不均.
请问怎么理解?
一般自来水压力都是100多米,这个泵只有10米扬程,怎么能打得进去?
2楼
先说说个人的理解,半容积式换热器只要有人用水,可以认为瞬间半容积换热器的二次侧是负压的,因此无论是100米的压力还是10米的压力都能进入,但是问题来了,有的时候自来水的管子是接在回水泵出口的官道上的,这样不是把回水泵的水顶回去了吗?另外一个问题,回水泵不启动的时候是常开的吗?
回复
3楼
多少个人跌倒在,循环理解误区上。当年没好好学。比微积分不难。
回复
4楼
如果没人用水,系统是个密闭容积。承压来自补水端。这个压力会充实到每个角落(当然高低有区别)。包括循环泵前和泵后。换句话说,就是循环泵前泵后压力相等。此时若循环泵动作,泵前泵后相差扬程压力。自然会循环,只需要克服沿程阻力(很小,理由是循环量只占正常供水流量热量的5%)。当有人用水,循环不重要。甚至可以停泵。若有小于循环量的用水,因大管径小流量沿程阻力也是很小的。
回复
5楼
多谢楼主分享!!!
回复
6楼
循环泵不增加,如果是闭式热水系统,增加是由相应分区的冷水水泵进行增压,循环泵只是保证热水的循环.
回复
7楼
回复