本帖最后由 julylion23ww 于 2017-11-5 17:30 编辑 地库因层高限制采用无梁楼盖的做法,但主楼出来两跨用的是梁板结构,问题是就在无梁楼盖与梁板交接处那道框架梁应该如何计算? 1.上面点成刚性板下面点成弹性板计算,这道梁算出来结果偏小,人为放大梁配筋。 2.两边的区域全部点成刚性板来计算这道框架梁,就等于按梁板来计算,配筋较大。问题:哪种计算是正确的。 如果第一种在人为放大后仍偏小,是否需要加固处理。
本帖最后由 julylion23ww 于 2017-11-5 17:30 编辑
地库因层高限制采用无梁楼盖的做法,但主楼出来两跨用的是梁板结构,问题是就在无梁楼盖与梁板交接处那道框架梁应该如何计算?
1.上面点成刚性板下面点成弹性板计算,这道梁算出来结果偏小,人为放大梁配筋。
2.两边的区域全部点成刚性板来计算这道框架梁,就等于按梁板来计算,配筋较大。
问题:哪种计算是正确的。
如果第一种在人为放大后仍偏小,是否需要加固处理。
请懂的来指导一下:handshake
14楼
言午吉吉 发表于 2017-11-7 16:02 我们之前做过一个无梁楼盖,当时采光井风井比较多,也是用了很多框架梁。最后楼盖是按弹性板算的,框架梁是 …梁按刚性板,柱帽和虚梁仍放模型里?只是点成刚性板计算了是这样吗?
回复
15楼
图文并茂的好资料,谢谢分享
回复
16楼
好东东,谢谢分享
回复
17楼
交界处,按正常楼板计算,实在不放心,点弹性莫,计算梁的配筋,无梁楼盖采用弹性板6分析,有限元分析柱上板带,算个冲切
回复
18楼
按包络结果复核一下,看有没负差。
回复
19楼
按包络结果复核一下,看有没负差。
回复
20楼
这个位置还是保守一点
回复
21楼
小设计院,一共就四个人画图,没有总工。前辈说的也很模糊,所以做的基本上都按大的取,只是有个工程出图太急,没有按两边全刚性点了配筋,只人为放大了1.3倍,(这个系数是另一个设计院工程师说的),图出去了,还是有些担心。
回复
22楼
扩出一跨来做无梁楼盖是考虑主楼相关范围做梁板结构?我们现在一般都楼座考虑自己嵌固,全做无梁楼盖了。暗梁是必不可少的。
回复
23楼
学习,感谢分享~~~~
回复