海尔:(奥蕴多联中央空调) 1、 室外机汇总管套件 外机匹数 汇总管型号 备注 8~16 匹
海尔:(奥蕴多联中央空调)
1、 室外机汇总管套件
外机匹数
|
汇总管型号
|
备注
|
8~16
匹
|
无
|
|
18~32
匹
|
HZG-20/A
|
对应
2
个模块
|
34~48
匹
|
HZG-30/A
|
对应
3
个模块
|
2、 分歧管套件
室内机支流合计容量(
100W
)
|
型号
|
支流合计未满
335
|
FQG-B335A
|
支流合计在
335
以上而未满
506
|
FQG-B506A
|
支流合计在
506
以上而未满
730
|
FQG-B730A
|
支流合计在
730
以上
|
FQG-B1350A
|
3、 室内机配管分歧管之间管径选择表
室内机组合计容量(×
100
)
|
气管
|
液管
|
<
168
|
φ
15.88
|
φ
9.52
|
168
≤
X
<
224
|
φ
19.05
|
φ
9.52
|
224
≤
X
<
330
|
φ
22.22
|
φ
9.52
|
330
≤
X
<
470
|
φ
28.58
|
φ
12.7
|
470
≤
X
<
710
|
φ
28.58
|
φ
15.88
|
710
≤
X
<
1010
|
φ
31.8
|
φ
19.05
|
≥
1010
|
φ
38.1
|
φ
19.05
|
4、 使用范围
总长度:300
米
配管单程最长可达150
米
第一分歧管到最远室内机配管长度达40
米
室外机与室内机落差:室外机在上方时为50
米,室外机在下方时为
40
米
室内机与室内机的落差为:15
米
三菱重工海尔:(KX4)
1、 使用范围
配管总长度:510
米以内
配管单程长度:160
米以内
从室外机到第一分歧管长度:130
米以内
第一分歧管到最远室内机配管长度:40
米以内
室外机间的配管长度:到第一汇总管后5
米以内(只限于组合使用)
室外机与室内机落差:室外机在上方时为50
米以内,室外机在下方时为
40
米以内
同一系统室外机间的落差:1
米以内
室外机到第一汇总管之间的配管长度为10
米以内
室内机之间的落差:15
米以内
2、 室外机组合分歧管套件
室外机合计容量
|
分歧管
|
735~1360
(
2
台用)
|
DOS-2A-1
|
3、 分歧管套件
室内机合计下流容量
|
型号
|
小于
180
|
DIS-22-1
|
180~371
|
DIS-180-1
|
371~540
|
DIS-371-1
|
大于
540
|
DIS-540-1
|
4、 冷媒配管的选定要领
4-1
主管(室外侧分歧
~
室内侧第一分歧)
1)
室外机容量在255~960
时,最长从(室外机到最远的室内机)在
90m
以上时,一定将气侧、液侧的主管尺寸加大。
2)
室外机容量在1010