关注门厅荷载
ymkmpf
ymkmpf Lv.2
2007年12月27日 16:49:35
只看楼主

现有一个玻璃门厅(长*宽*高=7400*1500*4800)在长度方向一侧靠墙:有如下问题请教请给帮忙不胜感谢1、三个立面及顶面的风荷载体形系数取多少合适(顶部2%排水找坡)2、在施加风荷载时,施加在哪个立面上;风不可能从四面八方同时吹来。3、该门厅顶标高为4800

现有一个玻璃门厅(长*宽*高=7400*1500*4800)在长度方向一侧靠墙:有如下问题请教请给帮忙不胜感谢
1、三个立面及顶面的风荷载体形系数取多少合适(顶部2%排水找坡)
2、在施加风荷载时,施加在哪个立面上;风不可能从四面八方同时吹来。
3、该门厅顶标高为4800
免费打赏
adauh
2007年12月30日 09:37:47
2楼
个人认为没有什么特殊的,贴近地表附属于建筑物,按一般建筑物体型系数取即可,长立面迎风0.8.侧里面迎风0.8背风0.5.顶面不考虑,只考虑施工检修和雪荷载