一、描述:办公楼的门厅,为一二层共享式大厅,标高为4.5+3.6=8.1,二层走道与门厅上空交界处为栏杆,非实体墙。 门厅建筑面积71.8平方米,外墙门窗可开启面积为11.52平方米。具有自然对流条件。 二,疑问: 1,(主要问题)此处门厅是否需做机械排烟,能否避免 2,此案例中的门厅算中庭吗? 三、已查询资料 1,《建规》8.5.3 应设置排烟设施的场所中 包含:中庭 防排烟技术标准GB51251-2017 4.1.3 中庭应设置排烟设施。

一、描述:办公楼的门厅,为一二层共享式大厅,标高为4.5+3.6=8.1,二层走道与门厅上空交界处为栏杆,非实体墙。

门厅建筑面积71.8平方米,外墙门窗可开启面积为11.52平方米。具有自然对流条件。

二,疑问:

1,(主要问题)此处门厅是否需做机械排烟,能否避免

2,此案例中的门厅算中庭吗?

三、已查询资料

1,《建规》8.5.3 应设置排烟设施的场所中 包含:中庭

防排烟技术标准GB51251-2017 4.1.3 中庭应设置排烟设施。

2,万难下查询得到的 中庭定义:《上海市工程建设规范----建筑防排烟技术规程 DGJ08-88-2006》2.1.7 中庭 atrium 三层或三层以上、对边最小净距离不小于6m,且连通空间的最小投影面积大于100 m2的大容积空间

3,建筑防排烟技术标准GB51251-2017  4.3.2 当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时……

yu金鑫
2021年08月30日 15:43:26
1楼

不必设机械排烟,由于上下连通,只能按1、2层算一个防火分区,但看是否超面积,超面积的话,要找地方划分成2个防火分区,如在共享式大厅2层设防火卷帘,则只能按中庭设机械排烟。不超面积的话,要注意二层房间的疏散间距距离够不够。

回复
呈力锋装饰
2019年02月14日 14:58:33
1楼
需要,必须设置排烟,按照规范就没错
回复
hugehead2
2018年12月18日 18:17:31
1楼
感觉提示,学习了
回复
123adu
2018年12月18日 14:10:36
1楼
中庭必须设置排烟
回复
zsh011698
2018年12月17日 10:09:58
1楼

按这个  执行就对了

建筑防排烟技术标准GB51251-2017  4.3.2 当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时……