【土木吧原创】门式刚架爆点问题图文解析
vexyu
vexyu Lv.13
2017年11月02日 13:32:34
只看楼主

1、为何《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(以下简称“门规”)要求房屋 高宽比小于1 ? 适用范围规定高宽比H/ B<1,是因为本规范中风荷载系数的规定都是基于H/B <1的轻型房屋,通过 风洞试验 得到的。所以,不是不能突破H/ B<1的规定,只是当H/ B>1的时候,其风荷载不宜直接按门规选取。




1、为何《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(以下简称“门规”)要求房屋



高宽比小于1


















适用范围规定高宽比H/


B<1,是因为本规范中风荷载系数的规定都是基于H/B


<1的轻型房屋,通过


风洞试验


得到的。所以,不是不能突破H/


B<1的规定,只是当H/


B>1的时候,其风荷载不宜直接按门规选取。







2、悬挂式起重机的起重量为啥不大于3t?







因为实际使用情况表明,更大的吊车负荷对这种结构不适合,当实际起重量大于此规定,则


主结构设计计算、位移限值、支撑体系、构造要求


等均应参考《钢结构设计规范》50017;围护系统设计还可参考本规范。







3、为何不适用于按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046



规定的对钢结构具有强腐蚀介质作用的房屋?







因为此种结构构件的


截面较薄


,因此不适用于有强腐蚀介质作用的房屋,强腐蚀介质的划分可参照现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》50046的规定。







4、门式刚架的高度H该怎么取?








看图就明白了
































5、当超长时,一定要设置双柱吗?








不一定要设置双柱哦,也可以在搭接檩条的螺栓采用长圆孔,该处屋面板 在构造上允许伸缩。


























 6、抗风柱可以和刚架斜梁对中吗?







新门规允许对中和不对中两种作法,见下图。不过要注意边刚架隅撑应结合抗风柱布置:





























7、什么情况下刚架不能按单榀计算?








当房屋的纵向长度不大于横向宽度的1.5倍,且纵向和横向均有高低跨,宜按整体空间刚架模型对纵向支撑体系进行计算。


















8、不设置檩托板的檩条如何连接?








新门规规定腹板高厚比不大于200时,也可不设置模托板,由翼缘支承传力,但应按下列公式计算模条的局部屈曲承压能力.当不满足下列规定时,对腹板应采取局部加强措施如下图5所示:





















9、 端板如何放置才合理?



















10、女儿墙有几种作法?















11、屋面板的几种连接方式是怎么样的?














可添加微信tumuqun拉入

土木

精英群。







微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《

建筑结构

》《

建筑结构

学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《


土木工程


学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!







cz12
2017年11月02日 14:40:21
2楼
资料不错,回答问题简洁明了
回复
qiangxq
2017年11月03日 07:53:40
3楼
非常感谢楼主的分享
回复
chinalxb
2017年11月03日 09:27:08
4楼
对理解门式刚架有一定的帮助。
回复

相关推荐

APP内打开