请教各位,750×950的土建风道怎么保温?
xici
xici Lv.2
2007年12月27日 16:26:29
来自于中央空调
只看楼主

本人遇到的一个问题,就是在个750×950的土建风道里做保温。如图。保温材料要求为不燃材料,要求保证内壁净尺寸。请问这种保温怎么做,保温厚度是多少?

本人遇到的一个问题,就是在个750×950的土建风道里做保温。如图。保温材料要求为不燃材料,要求保证内壁净尺寸。请问这种保温怎么做,保温厚度是多少?

1198743998215.jpg

免费打赏
bj5945
2007年12月27日 22:46:35
2楼
这个问题还真是有点麻烦,不过建议还是做内保温。土建风道的蓄热能力比较高,如果是间歇运行的话,这样不是很好:)你是搞施工的吧,这样的问题在设计进就应该解决:(
回复
wu.ye
2007年12月28日 08:33:50
3楼
能否在土建排风道侧做保温,用100mm的保温材料就差不多了。
回复
wu.ye
2007年12月28日 08:34:49
4楼
                  
保温材料要看你的防火等级是多少了。
回复

相关推荐