配电柜(箱)一次回路
heixinlang
heixinlang Lv.2
2007年12月27日 15:46:24
只看楼主

配电柜的电线(缆)一次回路有没有相关的标准?例如:多芯或单芯!我有一客户监理说一次回路不能用单芯,搞的我做到工地的电箱要全部返工重做,真惨!

配电柜的电线(缆)一次回路有没有相关的标准?例如:多芯或单芯!我有一客户监理说一次回路不能用单芯,搞的我做到工地的电箱要全部返工重做,真惨!
免费打赏
qi2345asdfghjkl
2007年12月27日 17:01:14
2楼
一次电源不能用单芯,因为单芯磁场强度大,产生涡流,若穿管后,管会发热,三相电缆磁场抵消,不会产生涡流发热.
回复
首席技术官
2007年12月27日 21:57:20
3楼
说具体点
是进出线还是内部的一次
回复
etlalee
2007年12月28日 15:59:56
4楼
怎么不能用单芯线咯?

只要不穿金属管,没问题!