配电箱零线发热是什么情况?
紧张先生
2017年10月31日 10:57:41
只看楼主

主要有两个原因;1、零线端子虚接。2、三相严重不平衡所至。三相严重不平衡是主要原因。把三相尽量分配平均就要好一点。分析:1、低压配电箱零线端子,是工作零线,可以提供单相设备工作。所以工作零线上会有工作电流的。2、零线端子接触不良,是“零线端子被烧”的唯一原因,当接触不良时,电流通过较大的接触电阻,消耗一定的电能,同时发出较大的热量,时间长了,就会烧坏。3、关于“询问途径”,主要是维修电工的“巡视、检查”制度的落实情况,应该以维修记录为准。

主要有两个原因;

1、零线端子虚接。2017年10月31日 12:44:34
2楼
谢谢楼主分享
回复
永不放弃08
2017年10月31日 16:10:07
3楼
1,线路接触不良
2,零线截面积选小了(或者负载增加了)
解决办法:1,紧固各处接线端子。
2,更换零线与火线截面积相同
回复
老灰兔子
2017年10月31日 20:40:48
4楼
一是零线截面积小于相线的1/2很多,二是线路还有大量的非线性负载,存在大量三次谐波叠加于零线上。

所以楼主所说的第1、2这两点原因是废话。
回复
老灰兔子
2017年10月31日 20:43:41
5楼
除非楼主指的是接线端子。
回复
wyhwdf
2017年11月01日 17:15:42
6楼
考虑谐波吧。
回复