楼梯采用理正和探索者计算时都会出现挠度超限的情况,想问一下各位大神们这是为什么,有什么解决方法,各位平时都是怎么计算楼梯的呢
楼梯采用理正和探索者计算时都会出现挠度超限的情况,想问一下各位大神们这是为什么,有什么解决方法,各位平时都是怎么计算楼梯的呢
2楼
可以勾选考虑支座嵌固作用对弯矩的影响;另外用理正计算的话可以把相邻一跨的梁板建进去
回复
3楼
cxaitj 发表于 2017-10-31 11:26 可以勾选考虑支座嵌固作用对弯矩的影响;另外用理正计算的话可以把相邻一跨的梁板建进去勾选了还是不符合啊
回复
4楼
挠度超就超吧,不提供计算书就可以了。
回复
5楼
板厚取到130,加大配筋试试
回复
6楼
云谈风清yc 发表于 2017-10-31 11:30 勾选了还是不符合啊可以用理正试试,如果差得多的话就要加大配筋和板厚了
回复
7楼
3300的跨度,估计是做到140厚的梯板,考虑踏步对梯板的扰度影响系数可以调整一点,还有,适当加大楼梯的配筋也对扰度有作用,你自己试试看。
回复
8楼
感谢分享!!!
回复
9楼
板式楼梯规范要求最小140mm厚
回复
10楼
cardina 发表于 2017-11-3 11:52 板式楼梯规范要求最小140mm厚规范哪条说明板式楼梯最小140mm厚?
回复
11楼
cardina 发表于 2017-11-3 11:52 板式楼梯规范要求最小140mm厚哪个规范?
回复