空调工程冷负荷概算法
monkey07
monkey07 Lv.12
2017年10月30日 11:32:05
来自于中央空调
只看楼主

综合指标1. 综合指标=中央空调冷源设备的安装容量/整栋建筑物的空调面积单位:W/㎡2. 综合指标是用来粗略估算制冷系统的冷负荷,即冷水机组的安装容量。3. 常见建筑物的综合指标见下表:4. 不同类型建筑物总空调面积占总建筑面积的百分比见下表:分类指标1. 分类指标=空调热湿处理设备的装机容量/空调设备所承担的各空调房间的空调面积之和单位:W/㎡2. 分类指标是用来粗略估算空调系统的冷负荷。3. 按使用功能分类,一些典型的空调房间的概算指标见下表:

1.png

综合指标1. 综合指标=中央空调冷源设备的安装容量/整栋建筑物的空调面积单位:W/㎡2. 综合指标是用来粗略估算制冷系统的冷负荷,即冷水机组的安装容量。3. 常见建筑物的综合指标见下表:
4. 不同类型建筑物总空调面积占总建筑面积的百分比见下表:
分类指标1. 分类指标=空调热湿处理设备的装机容量/空调设备所承担的各空调房间的空调面积之和单位:W/㎡2. 分类指标是用来粗略估算空调系统的冷负荷。3. 按使用功能分类,一些典型的空调房间的概算指标见下表:
4. 影响分类指标取值因素:(1)空调房间外墙朝向的影响,分类指标取值方法:依照南、西、东、北的方向顺序由大到小取值。(2)空调房间外墙窗墙比的影响,分类指标取值方法:窗墙比大取大;窗墙比小取小。(3)空调房间外窗有无外遮阳的影响,分类指标取值方法:有取大;无取小。(4)空调房间有两面外墙时,分类指标取值宜加大10~15%;空调房间位于顶层时,分类指标取值宜加大20~25%。(5)空调房间人员密度的影响,分类指标取值方法:分类指标取值方法:密度大取大;密度小取小。(6)空调系统新风量的影响,分类指标取值方法:新风量大取值大;新风量小取值小。(7)空调房间室内设计标准的影响,分类指标取值方法:标准高取值大;标准小取值小。(8)空调房间室外设计参数的影响(即地区影响),分类指标取值方法:大部分城市可按照其处于华南、华中、华东、西南、华北、西北、东北等地区的顺序由大到小取值。概算指标应用1. 采用分类指标计算各空调系统的冷负荷,作为选取空气处理设备的冷量参数。方法如下:QA=qi*Ai式中:QA——空调系统的冷负荷,即空气处理设备的安装容量,单位为W。qi——分类指标,单位为W/㎡。Ai——空调系统所负担的空调房间的空调面积,单位为㎡。2.计算冷水机组的安装容量QR=(0.84~0.86)∑QA=(0.84~0.86)∑qi*Ai式中:QR——制冷系统的冷负荷,即冷水机组的安装容量。3.校核将上面计算得到的QR除以建筑物的总空调面积(包括楼梯间的面积),折算成冷负荷综合指标,校核是否适当。若折算所得综合指标偏大或偏小,可通过调整分类指标解决。冷暖两用空调系统冬季设备负荷概算1.空调系统末端装置冷暖两用,夏季可满足要求,冬季盘管传热面积有余。2.南昌地区冬季空调用热源装机热负荷的概算:Qh=(0.6~0.8) QR式中:Qh——冬季空调用热源装机热负荷,即冬季供暖系统的负荷值。QR——制冷系统的冷负荷,即冷水机组的安装容量。
负荷估算资料
建筑物热负荷的估算
采暖设计负荷的构成比例
2.png
空气热湿特性和设备性能的部分方程式
冷负荷估算资料 各类商业和公共建筑物的空调设计参数
各类商业和公共建筑物的空调设计参数
注:计算平均热量按:女成人发热量为男成人85%,儿童为75%计算
冷负荷种类
空调负荷的组成比例
3.png




1.png


2.png


3.png

免费打赏
高yx
2017年11月29日 11:08:31
2楼
表格在哪呢?
回复
effort031
2017年12月28日 11:24:42
3楼

表格在哪呢?

回复

相关推荐

APP内打开