屋面消防水箱基础可以用红砖砌筑吗?
老鼠吉瑞
2017年10月27日 18:01:30
只看楼主

中间带斜线的是水箱基础,黑色的原来的梁,箭头是构造柱,现在要放置一个21立方的水箱,这样可以吗?


无标题.png
中间带斜线的是水箱基础,黑色的原来的梁,箭头是构造柱,现在要放置一个21立方的水箱,这样可以吗?

无标题.png

免费打赏
老鼠吉瑞
2017年11月01日 11:40:23
22楼

如果在砖基础上用槽钢做水箱支撑呢?
回复
lichangan1000
2017年11月01日 13:54:08
23楼
没有配筋的混凝土与砖用来做基础没区别。既然原设计是素混凝土基础,说明板厚足够,用砖也可以。
回复
lichangan1000
2017年11月01日 13:54:56
24楼
常识性东西必须知道。科班不应该啊。
回复
老鼠吉瑞
2017年11月02日 08:46:53
25楼

就是说同样的位置用素混凝土和用砖是一样的?
回复
gzh6308
2017年11月02日 15:40:06
26楼
咨询结构专业
回复
老鼠吉瑞
2017年11月03日 15:20:52
27楼

设计只写了混凝土,没有标识配筋
回复
富强168
2017年11月06日 12:03:29
28楼
刚看懂你的图。砖基础设在楼板上,不可以,承载力不够。单为水箱设基础(梁兼基础),梁搭接在现有梁上。
回复
老鼠吉瑞
2017年11月06日 12:49:38
29楼

设计上没有搭接在梁上
回复
老鼠吉瑞
2017年11月07日 09:58:57
30楼

你的意思是说,如果是素混凝土那即使用砖砌做基础也是一样的?
回复
老鼠吉瑞
2017年11月07日 09:58:58
31楼

你的意思是说,如果是素混凝土那即使用砖砌做基础也是一样的?
回复