中间带斜线的是水箱基础,黑色的原来的梁,箭头是构造柱,现在要放置一个21立方的水箱,这样可以吗?
中间带斜线的是水箱基础,黑色的原来的梁,箭头是构造柱,现在要放置一个21立方的水箱,这样可以吗?
2楼
管理员不要删好吗?
回复
3楼
有人可以解答一下吗?
回复
4楼
一般是混凝土梁或钢梁,砖垛一潮就完了
回复
5楼
gzh6308 发表于 2017-10-30 16:42 一般是混凝土梁或钢梁,砖垛一潮就完了先不考虑受潮问题,用砖的话,以上图的布置,楼板会有怎样的影响?
回复
6楼
消规:5.2.4-3水箱与基础牢固连接。砖基础如何牢固连接?
回复
7楼
lichangan1000 发表于 2017-10-30 16:53 消规:5.2.4-3水箱与基础牢固连接。砖基础如何牢固连接?假设可以牢固连接,就可以用砖砌基础的吗?
回复
8楼
打错了,箭头的是框架柱
回复
9楼
前提是能牢固连接,除基础可以采用别的措施。能固定就可以。
回复
10楼
刚看懂你的图。砖基础设在楼板上,不可以,承载力不够。单为水箱设基础(梁兼基础),梁搭接在现有梁上。
回复
11楼
lichangan1000 发表于 2017-10-31 09:46 刚看懂你的图。砖基础设在楼板上,不可以,承载力不够。单为水箱设基础(梁兼基础),梁搭接在现有梁上。你的意思是,即使用混凝土做基础也要搭接在现有梁上??
回复