1 管线综合标准1 总则1.1大管优先,小管让大管。1.2有压管让无压管。1.3低压管避让高压管。1.4常温管让高温、低温管。1.5可弯管线让不可弯管线、分支管线让主干管线。1.6附件少的管线避让附件多的管线。1.7电气管线进热避水,在热水管线、蒸气管线上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路。1.8安装、维修空间≥500mm。1.9预留管廊内柜机、风机盘管等设备的拆装距离。1.10管廊内吊顶标高以上预留250mm的装修空间。

1 管线综合标准

1 总则

1.1大管优先,小管让大管。

1.2有压管让无压管。

1.11租赁线以外400mm距离内尽可能不要布置管线,用作检修空间。

1.12管廊内靠近中庭一侧预留卷帘门位,。

1.13各防火分区处,卷帘门上方预留管线通过的空间,如空间不足,选择绕行。

2 机电各专业细则

2.1 给排水专业

2.1.1 管线要尽量少设置弯头。

2.1.2 给水管线在上,排水管线在下。保温管道在上,不保温管道在下,小口径管路应尽量支撑在大口径管路上方或吊挂在大管路下面。

2.1.3 冷热水管(垂直)净距15cm,且水平高度一致,偏差不得超过5mm(其中对卫生间淋浴及浴缸龙头严格执行该标准进行检查,其余部位可以放宽至1cm)。

2.1.4 除设计提升泵外,带坡度的无压水管绝对不能上翻。

2.1.5 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m.室内给水与排水管道平行敷设时,两管之间的最小净间距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺设在排水管上面,若给水管必须铺设在排水管的下方时,给水管应加套管,⑦长度不得小于排水管径的3倍。

2.1.6 各专业水管尽量平行敷设,最多出现两层上下敷设。

2.1.7 喷淋管尽量选在下方安装,与吊顶间距保持至少100mm。(无吊顶区域貌似尽量走上方好点,因为通畅是上喷)

2.1.8 污排、雨排、废水排水等自然(即重力)排水管线不应上翻,其他管线避让重力管线。

2.1.9 给水PP-R管道与其他金属管道平行敷设时,应有一定保护距离,净距离不宜小于100mm,且PP-R管宜在金属管道的内侧。

2.1.10水管与桥架层叠铺设时,要放在桥架下方。

2.1.11 管线不应该挡门、窗,应避免通过电机盘、配电盘、仪表盘上方。

2.1.12 管线外壁之间的最小距离不宜小于100mm,管线阀门不宜并列安装,应错开位置,若需要并列安装,净距不宜小于200mm。

2.1.13 水管与墙(或柱)的间距,见下表:







管径范围
与墙面的净距(mm)
D≤DN32
≥25
DN32≤D≤DN50
≥35
DN75≤D≤DN100
≥50
DN125≤D≤DN150
≥60

2.2 暖通专业(长沙水地暖安装咨询13973127998 )

2.2.1 一般情况下,保证无压管(通常指冷凝管)的重力坡度,无压管放在最下方。

2.2.2 风管和较大的母线桥架,一般安装在最上方;风管与桥架之间的距离要≥100mm。

2.2.3 对于管道外壁、法兰边缘及热绝缘层外壁等管路最突出的部位,距墙壁或柱边的净距应≥100mm。

2.2.4 通常风管顶部距离梁底50-100mm的间距。

2.2.5 如遇到空间不足的管廊,可与设计师沟通,断面尺寸改扁,便于提高标高。

2.2.6 暖通的风管较多时,一般情况下,排烟管应高于其他风管;大风管应高于小风管,两个风管如果只是在局部交叉,可以安装在同一标高,交叉的位置小风管绕大风管。

2.2.7 空调水平干管应高于风机盘管。

2.2.8 冷凝水应考虑坡度,吊顶的实际安装高度通常由冷凝水的最低点决定。

2.3 电气专业

2.3.1 电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上;线槽和桥架顶部距顶棚或其他障碍物不宜小于0.3m。

2.3.2 电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合以下要求;







管道类别
平行净距m
交叉净距m
一般工艺管道
0.4
0.3
易燃易爆气体管道
0.5
0.5
热力管道
有保温层
0.5
0.3
无保温层
1.0
0.5

2.3.3 在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm的垂直净空(即顶部最小得与梁保证80mm间距),与其他专业之间的距离最好保持在≥100mm.

2.3.4 电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。

2.3.5 两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m,桥架距墙壁或柱边净距≥100mm。

2.3.6 电缆桥架内侧的弯曲半径不宜小于0.3m.

2.3.7 电缆桥架多层布置时,控制电缆间不小于0.2m,电力电缆间不小于0.3m,弱点电缆与电力电缆间不小于0.5m,如有屏蔽盖可减少到0.3m,桥架上部距顶棚或其他障碍不小于0.3m。

2.3.8 电缆桥架不宜敷设在腐蚀气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。

2.3.9 通信桥架距离其他桥架水平间距至少300mm,垂直距离至少300mm,防止其他桥磁场干扰。

2.3.10桥架上下翻时要放缓(即最好不要垂直上下翻),桥架与其他管道平行间距≥100mm。

2.3.11桥架不宜穿楼梯间、空调机房、管井、风井等,遇到后尽量绕行。

2.3.12强电桥架要靠近配电间的位置安装,如果强电桥架与弱电桥架上下安装时,优先考虑强电桥架放再上方。


免费打赏
zhhch1983758
2017年11月29日 15:43:06
2楼
资料很实用,谢谢分享!
回复
lvzhx
2019年01月30日 15:10:40
3楼
楼主集中了各个专业施工规范中的具体要求,用来方便!

pzkpzk

感谢楼主,无私奉献,太棒了

回复 0 举报

回复
混沌817
2019年02月21日 17:35:27
4楼
很值得学习。非常使用!
回复
老有所为
2019年04月18日 20:04:03
5楼
谢谢分享
回复
老虎下山
2019年04月26日 07:37:31
6楼
好资料!谢谢分享!
回复
线轴
2019年09月10日 01:46:47
7楼

很不错的资料,基本都是按照规范要求进行约束的,谢谢分享。

回复
蒋以华
2019年09月10日 12:03:12
8楼

好资料,多学习!!!

回复

相关推荐

APP内打开