系统分类 按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统。 按冷、热水管道方式划分,可分为二管制系统、三管制系统和四管制系统。 按各末端设备的水流程划分,可分为同程式和异程式系统。 按水量特性划分,可分为定水量系统和变水量系统。 按水的性质划分,可分为冷冻水系统、冷却水系统和热水系统 开式系统 水系统与大气体直接相通。 常见于冷却水系统,系统比较简单
系统分类
按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统。
按冷、热水管道方式划分,可分为二管制系统、三管制系统和四管制系统。
按各末端设备的水流程划分,可分为同程式和异程式系统。
按水量特性划分,可分为定水量系统和变水量系统。
按水的性质划分,可分为冷冻水系统、冷却水系统和热水系统
开式系统
水系统与大气体直接相通。
常见于冷却水系统,系统比较简单
水池容量较大时,水温较恒定,夏季 它具有一定的蓄冷能力
水中含氧量高,管路与设备的腐蚀机会多
需要增加克服静水压力的额外能量,水泵功率会增加水力平衡相对困难。
闭式系统
水管路系统不直接与大气相通
水泵选型相对于开式比较小(静压)水泵扬程、功率均相对比较小;
管路与设备腐蚀机会少;
系统相对设计简单;
要设有膨胀水箱(定压作用),高度应高于水系统最高点1.5m以上要有放气阀等阀件。
同程式水系统
供回水经过每一环路的管路长度相等。
主要是保证各管路系统的阻力大致相同,水流量分配均匀。
需设回程管,管道长度长,初投资稍高。
异程式水系统
供回水经过每一环路的管路长度不相等
不需回程管,管路短,管路简单、投资低
可能会导致水液量分配不均现象;可在支管上安装流量调节装,建议安装平衡阀。
二管制水系统
热、供冷合用同一管路系统
适用于冬、夏季冷、热负荷分明,过渡季很短或过渡季可不需空气调节的建筑较
夏季供冷、冬季供热、过渡季可采用天然冷源(如新风)冷却的建筑
管路系统简单 、初投资省
无法同时满足供冷、供热的要求
三管制水系统
冷、热水供水管同时接至了末端设备(盘管仍为冷、热合用),每个末端设备可独立供冷或供热,供冷,供热回水的管路共用
能同时满足供冷、供热的要求,管路相对简单
在既有供冷又有供热的末端设备同时运行时,回水总管的水温是冷冻水与热水回水的混合温度,这一水温将高于冷水机组正常要求的回水温度而低于热交换器正常运行的回水温度
存在冷热损失,设备能耗将比两者各自独立运行时大得多
四管制水系统
分别设供冷、供热管路,但供冷,供热回水的管路共用
末端必需同时有冷、热盘管
能灵活的实现同时供冷、供热的,不存在冷热损失
管路系统复杂,初投资高,占用建筑空间多
一般用于特殊高标准的建筑(例如:一级旅游宾馆)
定水流量
在定水量系统中,没有任何自动控制水量的措施。一般采用调节末端风量或电动三通阀来实行温度自控调节;通过自动控制三通阀开度,调整旁流支路与直流支路的水流量,从而控制通过末端设备的水量。
系统简单,操作方便,不需在复杂的自控设备。
冷水机组总容量及水泵总流量必须按各末端冷量的最大值之和来计算而不能按各末端冷量逐时之和的最大值来决定,否则会因不流量不够而造成部分末端冷量不足。
恒水流量调节水系统图
变水流量(一次泵)
变水流量:通过改变水流量来适应房间负荷变化要求(对于负荷侧来说的)。水泵的能耗是随负荷增减而变化。
输入能耗随负荷的减少而减少。
一般采用二通阀+供回水总管压差调节阀。
变水流量调节水系统图