检查口诀:水箱水池电磁阀,铅封锁链按月查;年查水源日查温,外观也是按日查;试水放水季度查,不查水位关角阀。对应的规范条文为《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-201414.0.3 水源的维护管理应符合下列规定:1 每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力;2 每年应对天然河湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测;3 每年应对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定;
检查口诀:水箱水池电磁阀,铅封锁链按月查; 年查水源日查温,外观也是按日查; 试水放水季度查,不查水位关角阀。 对应的规范条文为《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 14.0.3 水源的维护管理应符合下列规定: 1 每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力; 2 每年应对天然河湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测; 3 每年应对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定; 4 每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭; 5 在冬季每天应对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于5℃时,应采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施。 16年真题就考到相关内容,而且实际工作中也应用很多。 |