请问高压PT柜中,要求配备2KVA UPS,应该怎么选?
wz0372
wz0372 Lv.2
2017年10月20日 17:59:26
只看楼主

是选用那种一体式主机带电池的,还是选择主机+电池柜的组合呢?另外电压互感器500VA的话,UPS可以直接从互感器上接线充电嘛。

是选用那种一体式主机带电池的,还是选择主机+电池柜的组合呢?
另外电压互感器500VA的话,UPS可以直接从互感器上接线充电嘛。
免费打赏
wz0372
2017年10月21日 08:05:57
2楼
自己顶一下。
回复
maquanxi723
2017年10月21日 10:48:14
3楼
不间断电源,用500VA互感器可以直接充电,但是,必须考虑停电时间的长短。
回复
电工刀
2017年10月23日 09:49:14
4楼
1:根据你的投资及使用场合来选择,建议选用一体式主机,在线式的功率因素较高,可以直接装在高压柜内,分体式的安装麻烦
2:电压互感器500VA的话,UPS可以直接从互感器上接线充电,PT选择极限输出大于500VA即可
回复
lxm0765
2017年10月23日 15:47:08
5楼
可以。选用10/0.1kV的电压互感器加100/220V变压器,或者直接装10/0.22kV电压互感器。
回复

相关推荐