【刀哥论项目54】钢结构会议会展中心设计中穿层柱的处理
北京院小李飞刀
2017年10月20日 17:48:47
只看楼主

1、工程概况:2、软件:主要采用了Midas gen、PKPM,也用到了3D3S和sap2000.3、分析模型:4、问题:由于会议会展等观览建筑的特殊性,形成了大开洞及不连续,超长不设缝,竖向不规则,大跨度等,属于超限项目。本文只讨论该项目中的穿层柱问题,如下:5、穿层柱问题讨论:(1)地震剪力的复核:在一定的条件下,地震力按刚度分配,但穿层柱侧向刚度较正常框架柱刚度小,分担的地震作用就小了。在大震作用下,如果同层其他框架柱开始进入塑形后,地震力将向处于弹性状态的穿层柱转移,形成逐个破坏的局面。因此本工程跃层柱的除了用gen复核计算之外,还提高了其抗震等级,控制穿层柱在地震力分配上不小于楼层框架柱的平均值且不小于本层总地震剪力的1.5%复核抗剪承载力。


1、工程概况:
01.png
2、软件:主要采用了Midas gen、PKPM,也用到了3D3S和sap2000.
3、分析模型:
02.png
4、问题:由于会议会展等观览建筑的特殊性,形成了大开洞及不连续,超长不设缝,竖向不规则,大跨度等,属于超限项目。本文只讨论该项目中的穿层柱问题,如下:
03.png
05.png
5、穿层柱问题讨论:
(1)地震剪力的复核:在一定的条件下,地震力按刚度分配,但穿层柱侧向刚度较正常框架柱刚度小,分担的地震作用就小了。在大震作用下,如果同层其他框架柱开始进入塑形后,地震力将向处于弹性状态的穿层柱转移,形成逐个破坏的局面。因此本工程跃层柱的除了用gen复核计算之外,还提高了其抗震等级,控制穿层柱在地震力分配上不小于楼层框架柱的平均值且不小于本层总地震剪力的1.5%复核抗剪承载力。
(2)复核穿层钢管柱的计算长度,注意分层模型里穿层柱的计算长度是否被打断。不同的软件结果可能不一样,要根据具体的软件分析校核。
04.png





01.png


02.png


04.png


05.png


03.png

3d0ea971b5884139a12d.zip
459 B
立即下载
ca93d34eadf8f864fd4e.zip
413 B