受电过程中,是不是一定要核相?核相过程中,除了检查两断相序是否相同外,还要检查什么?还有,什么情况下才要并列运行?两断之间难道没有相角差吗?请各位达人发表意见。

受电过程中,是不是一定要核相?
核相过程中,除了检查两断相序是否相同外,还要检查什么?
还有,什么情况下才要并列运行?
两断之间难道没有相角差吗?
请各位达人发表意见。
免费打赏
calivendor
2005年01月07日 11:08:20
2楼
为什么有人看,没人回答,不知道?不屑?
求求了,这个问题困扰我很长时间了。。。。
回复
smart_yan
2005年01月07日 11:29:24
3楼
你是说变压器的并列运行吗
回复
wuyanqing
2005年01月07日 11:34:11
4楼
如果两台变压器并列运行,变压器的参数要尽量一致,最好在设备订货时合同中注明。这样在运行中就不会有角位差和相位差了。在运行前一定要检查高低压侧相序是否一致,可在合低压母联前用万用表测量母联进出线是否有电压差。
回复
nlb
2005年01月08日 10:13:15
5楼
两电源相并是一定要核相的。
要检查两侧电压是否相等,相序是否相同,是否存在相角差。
如果是低压并列就很简单,直接拿万用表测一下两侧的三个对应相之间的电压是否为零就可以了。
回复
calivendor
2005年01月13日 09:05:33
6楼
谢谢4楼和5楼。
我想把问题分两部分进行提问:
1.单母线分段运行,分别引自两断电源A、B,A、B两断电源分别引自1#,2#变压器。受电前,在母联处核相。如果1#,2#变压器并列运行(如4楼所说,变压器参数一致,本身是不会产生相位差的),但是何以保证变压器的上级两断电源之间没有相位差呢?如果有相位差怎么办?
2.这个问题不是关于受电的:
单母线分段运行时,如果一断出现问题(如A段),则母联合上,A、B断并列运行(上海市供电局规定不得大于15min),然后A断电源退出运行,B断电源单独供电。我搞不懂了,以前碰到的都是,两断不能并列运行,一断出问题时,另一断的电源可以单独带两断负荷。而且,就不怕他们之间有相位差吗?
回复
nlb
2005年01月13日 19:34:37
7楼
1.在电力系统中,一般电压等级相同的电源之间不会出现相角差,个别情况下也有,但这样就无法并列了。
如果一定要在两高压进线电源有相角差的情况下使变压器二次并列,变压器就要采用不同接线组别的,以补偿这个相角差。
2.这是两种不同的双电源方式。
前者是双工作电源,后者是双电源一用一备。不论哪种方式都不会出现两个电源并列的情况,断路器之间有联锁。但这也需要做核相工作。
回复
billy514
2005年01月14日 23:23:00
8楼
两个变压器并列的情况需要,变比相同不超过正负百分之五,容量不大于3比1,分接开关在同一位置,短路阻抗不超过正负百分之十,接线组别相同,就可以了:)两个电源并列,必须是调度用户,没听说过?那你不是调度用户,也不能并列。
回复
calivendor
2008年11月12日 14:29:54
9楼
三年半后,自问自答.
其实当初自己提的问题就不清楚.
7楼老兄解释的很清楚,就是从电网开始,各段间的相角差就很小,这是电网要求的.
以此回复证明我还活着!
回复