大家讨论一下电能表走的度数快慢的问题
hnzz090
hnzz090 Lv.3
2017年10月20日 14:34:52
只看楼主

感觉家里电表走得快,怎么测定电表是正常的??判别方法:1、用电大 您把家里的所有用电设备(包括灯泡、日光管、电视、冰箱等等)的功率加起来,用公式:电流=功率÷220,如果计算出来的电流值达到电度表额定电流的70%,那么电度表就走的快,否则就慢点。2、校验不准 我们现在用的电度表都是2级的,允许有±2%的误差。 用一个土方法自己校验,把家里的所有用电设备都不要接上电源,然后接上一个100瓦的灯泡,让它用1个小时,如果电度表走了0.1度就说明它是准的,否则不准。3、家里漏电 您把家里所有的用电设备都拔出来,不要接电源,总开关不要拉开,这时如果电度表还会走,就是漏电,否则,不会漏电。您把这三点都做了,就能判断电度表是不是走快了

2017年10月20日 15:22:08
2楼
相关人员解释称,旧家用电表一般为机械式电能表,长期运行后,其构件会产生(损,使得机械部件转动阻力越来越大,造成电表越走越慢;同时机械表灵敏度不高,对微小电量不能精确计量;再就是早期电能表由于安装时未考虑用户新增电热水器、空调等大负荷家电的快速增长,当用户负荷电流超过额定电流后,电表将无法对超出部分进行有效计量。而电子式智能电表对微小电流也能精确计量。
  需要提醒的是,家用电器虽没有开机但处于通电待机状态的话,其中央控制板仍然在持续耗电,这些待机状态的家电产生的微小电量,新装电表能捕捉到并进行计量,累计下来也是不小的电量。
  当然也不能排除电表存在计量不准确的可能性。市民如果怀疑家中电表不准,可申请仲裁检定。
回复
风平浪静02
2017年10月20日 17:07:12
3楼
hnzz090 发表于 2017-10-20 15:22 相关人员解释称,旧家用电表一般为机械式电能表,长期运行后,其构件会产生(损,使得机械部件转动阻力越来越 …用100瓦电灯泡检验电能表计量是否正常,我们称之为“瓦秒法”。影响因素颇多,灯泡并不是标准功率,电压影响很大。所以,只能说正常与否,说准与不准还是有距离的。不用电是不是还走,我们称之为“潜动”,潜动试验,我们要求拆除电能表出线,因为电线也可能漏电。感应式电能表时间长确实存在机械磨损和润滑油凝固使电能表误差偏负。但是对于小负荷计量,按照电能表检验标准,感应式和数字式要求是一样的。对于灵敏度试验也基本相同,可能方法稍有不同。对于过载性能,应该是感应式优于数字式。因为感应式电能表在过负载时,只是自制动力矩增加,工作磁路饱和使得电能表误差偏负。但是,数字式电能表在500%标定电流下运行,电流采样信号明显溢出,使得电能表误差大大偏负,有的甚至超过20%。
回复
hnzz090
2017年10月23日 13:23:46
4楼
风平浪静02 发表于 2017-10-20 17:07 用100瓦电灯泡检验电能表计量是否正常,我们称之为“瓦秒法”。影响因素颇多,灯泡并不是标准功率,电压影 …我公司主要生产销售单、三相电能表、集中器、采集器、专变采集终端等设备,并对现场情况进行设计方案,如有需要欢迎咨询037167391362陈经理,