两路10kV进线时怎么配电更合理
a396673967
a396673967 Lv.15
2017年10月19日 19:35:18
只看楼主

本帖最后由 a396673967 于 2017-10-20 10:47 编辑 一个工厂,两个变压器。甲方申请了两路电源,10KV配电是设计成一用一备,平时一路进线带两个变压器,还是两路各带一个变压器,哪种比较好?

本帖最后由 a396673967 于 2017-10-20 10:47 编辑

一个工厂,两个变压器。甲方申请了两路电源,10KV配电是设计成一用一备, 平时 一路进线带两个变压器,还是两路各带一个变压器,哪种比较好?
免费打赏
djjflove
2017年10月20日 11:18:12
2楼
条件允许的情况下,两路进线并列是最可靠的供电方式。
回复
a396673967
2017年10月20日 14:52:54
3楼
djjflove 发表于 2017-10-20 11:18 条件允许的情况下,两路进线并列是最可靠的供电方式。两路10KV一用一备也是热备用吧,
回复
djjflove
2017年10月20日 15:46:56
4楼
a396673967 发表于 2017-10-20 14:52 两路10KV一用一备也是热备用吧,一用一备在切换时是停电倒闸还是不停?不停电的时候倒闸过程就已经是两路电源并列了。既然能并列为什么不并列呢?除非两路线不允许并列。
回复
dalijiang
2017年10月20日 16:27:34
5楼
冷备用指的是另外一路10kv没有在工作状态;普通做法就是做一段母线,两个进线柜做电气机械闭锁,这样柜子少,接线简单,节约投资。热备用指两路10kv都在工作状态,互为备用,做两端母线,也就多了联络柜与一台PT,结合实际可以在进线加进线PT,做备自投。
回复
maquanxi723
2017年10月21日 11:18:07
6楼
10KV侧1用1备(备自投),低压设自动联络,保证用电的可靠性。
回复
hi@dq
2017年11月27日 10:10:46
7楼
条件允许的情况下,两路进线并列是最可靠的供电方式,这种情况下,变压器低压出线是否还需要设置联络?