开敞式门式刚架风荷载问题
独孤贺贺
2017年10月19日 11:09:01
只看楼主

本人在做一个跨度32m,檐口高度6.5m,柱距9m的门式刚架,屋面单层板、墙面全敞开。现根据新版门刚规范对主刚架进行风荷载加载中发现风荷载系数,在屋面处-0.5(平衡)、-0.2/-0.6(不平衡);再乘以1.1系数。最大值也不过是-0.66,且全部为上吸。但是以往根据荷载规范风荷载体型系数表第27项,基本都是±1.3的系数(上吸下压都考虑)。两者相差太大,顿时没底。请问各位大大,门刚规范对风荷载这块是不是上述这种取值方式,还是我对规范理解有误?

2017年10月19日 12:25:40
2楼
自己顶一下
回复
小榕树
2017年10月22日 12:28:28
3楼
门规适合低矮大跨的结构,符合条件就可以用。
回复
dwdwdwdwdwdw
2017年10月23日 09:34:02
4楼
这个还好了不错