本帖最后由 danlyn 于 2017-10-19 11:38 编辑 经常碰到一些业主由于装空调,或者走管线需要在混凝土梁上开洞。开完洞,打到钢筋了,又心里打鼓,然后一查资料,又开始害怕梁会不会断掉。特别是一些装中央空调的,开洞数量特别多,损伤的梁也更多。由于管道一般都是贴着墙走,导致几乎所有的开洞都开在了非常不合理的位置。 其实对于梁开洞,稍有结构理论知识的人,都不会弄错概念,但是对于小白业主,问题就来了,有科普一下的必要。
本帖最后由 danlyn 于 2017-10-19 11:38 编辑
经常碰到一些业主由于装空调,或者走管线需要在混凝土梁上开洞。开完洞,打到钢筋了,又心里打鼓,然后一查资料,又开始害怕梁会不会断掉。特别是一些装中央空调的,开洞数量特别多,损伤的梁也更多。由于管道一般都是贴着墙走,导致几乎所有的开洞都开在了非常不合理的位置。 其实对于梁开洞,稍有结构理论知识的人,都不会弄错概念,但是对于小白业主,问题就来了,有科普一下的必要。
首先,一根梁的钢筋通常是按照图001布置的。 其次,梁上到底哪里能开洞,哪里不能开洞,可以参照图002、003。
现在来说说, 梁上开洞的总体原则和要求
1)尽量开在梁跨中(跨中1/3)的位置,绝不应该开在梁端位置;
2)不要在主次梁交接处附近开洞;
3)洞口下缘应至少距梁底10公分以上,以免损伤或打断梁底钢筋;(只针对住宅楼梁,如果碰到跨度大,截面大的梁,应距离更远)
4)洞口距离梁上边缘,或者距板底也应该有一定距离,但由于有楼板的缘故,且由于取芯机操作空间的原因,这一条容易满足;
5)梁开洞尽量避免损伤钢筋。
业主或者工人师傅常有以下理解误区
1)洞口不大,开在任何位置都没事。错!
2)开洞只要没有打断钢筋就没事。错!
3)开洞只要没打断主筋(即通常理解的大钢筋)就没事。错!
4)万一开错洞口,用砂浆填补即可。错! …… 具体原因,就不一一阐述了。
万一开错洞口,该怎么补救?
1)洞口开在梁端时,且洞口孔径不大,未损伤箍筋的。可用无收缩灌浆料灌注洞口,要采取措施,保证灌注密实,尤其是洞口上缘,由于灌浆料自重原因,容易出现不密实的情况。(也可用微膨胀细石混凝土)
2) 洞口开在梁端,且洞口较大,或者已打断箍筋的,除用灌浆料修复外,应在洞口两侧粘贴几道U形碳布箍。必要时,也可以采取粘贴U形钢板加固。
3) 洞口开在主次梁交接处附近的,可参照1)、2)条修复加固
4) 洞口开在梁跨中合理区段,但由于距梁底过近,损伤或者打断梁底钢筋的。对于轻微损伤的,首先应参照第1)条修复,然后在梁底全长粘贴碳布或者钢板进行加固。对于中重度损伤的或者钢筋已经断掉的,应采取加大截面进行加固。 梁底筋被打断的,还有一种方法就是凿开此处的混凝土,保留钢筋骨架,然后对受损的钢筋进行双绑条焊接连接,灌浆料修复后,再在梁底全长粘贴碳布或者钢板进行加固。但此种方法有违规范精神,且不易操作,是否可行,有待商榷。
以上均是针对普通住宅的跨度不大,荷载不大的梁。开洞原则是参照规范,加上个人的理解。 修复加固应找专业有资质的公司或队伍。希望装修的业主,还有工人师傅,尊重房屋结构,对房屋安全有敬畏之心,不要随便开洞、凿槽、切割……,损伤的不仅是混凝土和钢筋,还有安全。
12楼
学习了,不错啊
回复
13楼
谢谢,抱走
回复
14楼
你好,在吗,想咨询下卫生间窗户上的梁只有30cm,打排气孔影响安全结构吗
回复
15楼
你给的信息太少了,无法给你准确的答复。窗户上的梁可能是框架梁,也可能是过梁,既然是30cm高,又是卫生间,应该是框架梁(不确定,只是猜测),加上楼板厚度,梁高应该是40cm,可以参照帖子图片合理开孔。
回复
16楼
你给的信息太少了,无法给你准确的答复。窗户上的梁可能是框架梁,也可能是过梁,既然是30cm高,又是卫生间,应该是框架梁(不确定,只是猜测),加上楼板厚度,梁高应该是40cm,可以参照帖子图片合理开孔。
回复
17楼
楼主你好,我相信你发这个帖子就是为了帮助像我这样的情况。我的开洞情况如下,客厅边框梁,梁长4.5米,梁高裸露部分36,在靠近墙端开孔,孔高7.5,两个孔刚好挨着,所以宽是15。位置在梁高中部靠上,孔上沿距楼板3公分,打到一根箍筋。请问:1.如果不处理最坏情况是什么?当然看到你的帖子准备补了,2.如果用高强无收缩灌浆料,灌浆料有微膨胀性,并且高强,在硬化过程中会不会撑破原来的混凝土?3.灌浆料的耐久性如何,20年30年后会不会从洞口脱落?4.因为客厅外没有阳台,所以贴碳纤维布不便施工,影响大吗?在线等楼主回复。谢谢
回复
18楼
chichy123 发表于 2017-11-9 13:11 楼主你好,我相信你发这个帖子就是为了帮助像我这样的情况。我的开洞情况如下,客厅边框梁,梁长4.5米,梁高 …你好,如果是在梁端开孔,会出现两种可能的后果,一是在梁上荷载较大时,由于梁端截面被削弱,梁端可能出现剪切破坏,它的表观特征是梁端出现斜裂缝,裂缝一旦出现,无法再行修补,这种破坏是脆性的。二是在地震作用下,梁端由于受力较大较复杂,截面被削弱,对抗震不利,容易损坏。灌浆料修补不会撑破原来的混凝土,相反,你应该采取措施保证密实,灌注前应将孔内壁适当凿毛,并清洗干净,充分湿润。灌浆料强度不是越高越好,与原混凝土匹配才是最佳,耐久性完全没问题。只要修补得当,由于一般住宅梁内力不会很大,碳布也可以不贴,应该问题不大。
回复
19楼
这样说来就剩下施工的问题了,一是灌浆料的选择,根据灌浆料的规范,灌浆料都是高达六七十兆帕,所以没有只比原混凝土高一或两个标号的,这样高强的使用有没有问题,会不会撑裂原混凝土?(我特别担心这个问题,因为如果撑裂,那就是适得其反)二是施工界面的处理,我问了加固公司(有资质的),说面积太小,不需要凿毛,凿毛破坏洞口弧度,还可能造成新的应力集中,界面剂也不用涂(估计想省事)。我又查了加固规范,确实说要凿毛,还要刷界面剂,当然这个是针对加大截面和混凝土置换的做法,加固规范中也没有关于开洞加固的具体做法,我现在的想法是,不凿毛,只涂刷界面剂行吗?因为界面剂的说明里面是说代替传统人工凿毛。
回复
20楼
很有实际指导意义,楼主有心了
回复
21楼
chichy123 发表于 2017-11-9 22:44 这样说来就剩下施工的问题了,一是灌浆料的选择,根据灌浆料的规范,灌浆料都是高达六七十兆帕,所以没有只 …不会出现你所担心的情况,你那洞口距板底才3公分,你倒是要想想怎么才能灌密实。由于孔壁非常光滑,个人看法应该简单凿毛一下,让界面有一定粗糙度(没必要按标准凿毛来要求)。界面剂不需要。
回复