不要在梁上胡乱开洞了!
danlyn
danlyn Lv.3
2017年10月19日 10:14:56
来自于建筑加固
只看楼主

本帖最后由 danlyn 于 2017-10-19 11:38 编辑 经常碰到一些业主由于装空调,或者走管线需要在混凝土梁上开洞。开完洞,打到钢筋了,又心里打鼓,然后一查资料,又开始害怕梁会不会断掉。特别是一些装中央空调的,开洞数量特别多,损伤的梁也更多。由于管道一般都是贴着墙走,导致几乎所有的开洞都开在了非常不合理的位置。 其实对于梁开洞,稍有结构理论知识的人,都不会弄错概念,但是对于小白业主,问题就来了,有科普一下的必要。




本帖最后由 danlyn 于 2017-10-19 11:38 编辑


经常碰到一些业主由于装空调,或者走管线需要在混凝土梁上开洞。开完洞,打到钢筋了,又心里打鼓,然后一查资料,又开始害怕梁会不会断掉。特别是一些装中央空调的,开洞数量特别多,损伤的梁也更多。由于管道一般都是贴着墙走,导致几乎所有的开洞都开在了非常不合理的位置。 其实对于梁开洞,稍有结构理论知识的人,都不会弄错概念,但是对于小白业主,问题就来了,有科普一下的必要。


首先,一根梁的钢筋通常是按照图001布置的。 其次,梁上到底哪里能开洞,哪里不能开洞,可以参照图002、003。


现在来说说, 梁上开洞的总体原则和要求


1)尽量开在梁跨中(跨中1/3)的位置,绝不应该开在梁端位置;


2)不要在主次梁交接处附近开洞;


3)洞口下缘应至少距梁底10公分以上,以免损伤或打断梁底钢筋;(只针对住宅楼梁,如果碰到跨度大,截面大的梁,应距离更远)


4)洞口距离梁上边缘,或者距板底也应该有一定距离,但由于有楼板的缘故,且由于取芯机操作空间的原因,这一条容易满足;


5)梁开洞尽量避免损伤钢筋。


业主或者工人师傅常有以下理解误区


1)洞口不大,开在任何位置都没事。错!


2)开洞只要没有打断钢筋就没事。错!


3)开洞只要没打断主筋(即通常理解的大钢筋)就没事。错!


4)万一开错洞口,用砂浆填补即可。错! …… 具体原因,就不一一阐述了。


万一开错洞口,该怎么补救?


1)洞口开在梁端时,且洞口孔径不大,未损伤箍筋的。可用无收缩灌浆料灌注洞口,要采取措施,保证灌注密实,尤其是洞口上缘,由于灌浆料自重原因,容易出现不密实的情况。(也可用微膨胀细石混凝土)


2) 洞口开在梁端,且洞口较大,或者已打断箍筋的,除用灌浆料修复外,应在洞口两侧粘贴几道U形碳布箍。必要时,也可以采取粘贴U形钢板加固。


3) 洞口开在主次梁交接处附近的,可参照1)、2)条修复加固


4) 洞口开在梁跨中合理区段,但由于距梁底过近,损伤或者打断梁底钢筋的。对于轻微损伤的,首先应参照第1)条修复,然后在梁底全长粘贴碳布或者钢板进行加固。对于中重度损伤的或者钢筋已经断掉的,应采取加大截面进行加固。 梁底筋被打断的,还有一种方法就是凿开此处的混凝土,保留钢筋骨架,然后对受损的钢筋进行双绑条焊接连接,灌浆料修复后,再在梁底全长粘贴碳布或者钢板进行加固。但此种方法有违规范精神,且不易操作,是否可行,有待商榷。


以上均是针对普通住宅的跨度不大,荷载不大的梁。开洞原则是参照规范,加上个人的理解。 修复加固应找专业有资质的公司或队伍。希望装修的业主,还有工人师傅,尊重房屋结构,对房屋安全有敬畏之心,不要随便开洞、凿槽、切割……,损伤的不仅是混凝土和钢筋,还有安全。


001.jpg


002.jpg


003.jpg



免费打赏
chxiao
2017年11月24日 10:38:03
22楼
谢谢楼主慷慨分享
回复
全能匠人
2017年11月27日 15:32:52
23楼
没这么夸张吧,影响因素多。
回复
胡观霞
2017年12月05日 20:53:10
24楼
学习学习!!!!!!
回复
疲惫的玻璃心
2019年04月07日 10:53:40
25楼
早点看到就好了
回复
lyy2010lyy
2019年04月09日 09:25:22
26楼
碳纤维布加固
回复
qq_1558434710167
2019年08月26日 21:22:13
27楼
楼主高人啊
回复
finn1994
2020年02月14日 21:38:40
28楼

您好,看您研究得很仔细,有个问题想请教一下。

混凝结构设计手册第三章第12节有这样一句话,“对于抗震设计,圆孔梁塑性铰位置宜向跨中转移1.0h的距离”,没太读懂,如果是跨中开洞,对梁端塑性铰有影响么?

danlyn:按我的理解,这句话是说图中的S2应该变为(0.5 1.0)h。即抗震设计时,塑性铰位置会更加远离梁端,孔洞也相应更远离梁端。跨中开洞,不会影响梁端塑性铰。

回复