高压柜内电流互感器的选择,画法,请教。
采石人
采石人 Lv.3
2017年10月17日 10:22:12
只看楼主

下面两个都是设备厂家的高压柜图纸,在元器件处标明的电流互感器个数是一样的,但是画法却不同,我的理解是一个圆圈代表一个绕组,中压10kV一般都是两个绕组,一个测量或者计量,一个用来保护,但是平时看10kV的图纸也有见到这样一个绕组的,是不要计量还是不要保护?在什么时候可以不需要?很困扰,希望有明白的能提点我一下,先谢谢了@fitman @ccc___ @一曲折扇情


下面两个都是设备厂家的高压柜图纸,在元器件处标明的电流互感器个数是一样的,但是画法却不同,
我的理解是一个圆圈代表一个绕组,中压10kV一般都是两个绕组,一个测量或者计量,一个用来保护,但是平时看10kV的图纸也有见到这样一个绕组的,是不要计量还是不要保护?在什么时候可以不需要?很困扰,希望有明白的能提点我一下,先谢谢了 @fitman @ccc___ @一曲折扇情

1.png

2.png

1.png


2.png

免费打赏
安石
2017年10月24日 19:41:02
22楼
我的10KV柜子,很少用到单绕阻的,一般都是2个 ,1个用于测量,也可以用于不是供电局计量用的那种普通用户计量。1个用于保护 ,第1个绕阻一般用0.5级,第二个是10P10,10P15,10P20 也有10P30的,,这个是专用于保护的,如果要单独加计量,并用要保证精度,这时会再加1个0.2S级的。用成3个绕阻。 就是0.2S/0.5/10P10 。
回复
风平浪静02
2017年10月25日 09:07:35
23楼
操作系统和保护系统本就是两回事。
一般保护系统出口与操作系统的 33# 端子连接才能进行分闸。
现在简易型的真空开关,负荷开关一般会带有如低压断路器相同的分励脱扣线圈,只有分励线圈有电,就可以使开关跳闸。电动分闸也只不过是按钮接通分励线圈罢了。

电动合闸,需要电动机先进行弹簧预贮能,然后按钮接通合闸线圈,使得开关合闸。或者贮能和合闸一部进行。
所谓的弹操机构就是无需电动机预贮能,直接手动贮能,按动合闸按钮(机械轴)合闸即可。 分闸因为合闸以后分闸弹簧是在贮能状态,只要按动分闸按钮(机械或者分励线圈)就可以分闸操作。

所以,没有二次电流保护也可以实施电动操作。电流保护采用熔断器销子顶动开关使开关分闸。没有电动操作机构也可以实施二次电流保护,只要电流继电器接通分励脱扣线圈即可。

采用电动操作机构,必须在进线开关以前有电压互感器作为操作电源,或者有直流操作电源。二次电流保护电源可以在母线压变上获得。

315kVA、400kVA、甚至80kVA0变压器采用跌落零克操作兼保护的也很常见。现在在一些简易的环网柜上就是这样,只要达到操作和保护功能即可。有的甚至连电流互感器也可以不要,更不要说只有一组二次绕组了。
回复
龙二我很二
2017年11月10日 16:13:06
24楼
感谢分享,在里面学到了很多关于电流互感器的知识。
回复

相关推荐

APP内打开