下面两个都是设备厂家的高压柜图纸,在元器件处标明的电流互感器个数是一样的,但是画法却不同,我的理解是一个圆圈代表一个绕组,中压10kV一般都是两个绕组,一个测量或者计量,一个用来保护,但是平时看10kV的图纸也有见到这样一个绕组的,是不要计量还是不要保护?在什么时候可以不需要?很困扰,希望有明白的能提点我一下,先谢谢了@fitman @ccc___ @一曲折扇情


下面两个都是设备厂家的高压柜图纸,在元器件处标明的电流互感器个数是一样的,但是画法却不同,
我的理解是一个圆圈代表一个绕组,中压10kV一般都是两个绕组,一个测量或者计量,一个用来保护,但是平时看10kV的图纸也有见到这样一个绕组的,是不要计量还是不要保护?在什么时候可以不需要?很困扰,希望有明白的能提点我一下,先谢谢了 @fitman @ccc___ @一曲折扇情

1.png

2.png

1.png


2.png

风平浪静02
2017年10月19日 15:04:15
12楼
中压电流互感器一定是双绕组的也不尽然。有一种LCTZ-10 的套管式电流互感器,因为只能容纳一组铁芯,所以也只有一组二次。

现在一般10kV开关都直接用熔断器作为过电流保护,不需要二次作为电流保护,电流互感器只要作为指示电流值就可以了。所以一组二次,一相一个圆圈也是常见的。多少二次绕组要看需要而定。
回复
采石人
2017年10月20日 15:27:01
13楼
风平浪静02 发表于 2017-10-19 15:04 中压电流互感器一定是双绕组的也不尽然。有一种LCTZ-10 的套管式电流互感器,因为只能容纳一组铁芯,所以也 …感谢您的回答,学习了。刚去翻了一下国网典型设计上的图,的确如此,带熔断器的空气绝缘负荷开关柜里电流互感器只采用单绕组,无熔断器的空气绝缘断路器柜采用双绕组。
回复
采石人
2017年10月20日 15:30:24
14楼
cmb178 发表于 2017-10-18 22:24 10KV电流互感器一般都是两个绕组,一个测量或者计量,一个用来保护;可以参考图集 01D203-2 6~10千伏配电所 …感谢您的回答。不止是设备厂家只画一个绕组,国网典型设计里面也有一个绕组的。楼下有人提出,在有熔断器的时候,可以提供电流保护,所以一个绕组用来测量就可以了。
回复
采石人
2017年10月20日 15:51:53
15楼
风平浪静02 发表于 2017-10-19 15:04 中压电流互感器一定是双绕组的也不尽然。有一种LCTZ-10 的套管式电流互感器,因为只能容纳一组铁芯,所以也 …似乎也并不都是这样。 2016年的国家电网典型设计上,关于环网柜,有操作电源的用的双绕组,无操作电源的单绕组。 58955275895528
回复
采石人
2017年10月20日 15:58:10
16楼
cmb178 发表于 2017-10-18 22:33 互感器厂家生产的10KV电流互感器产品,其二次侧一般是两组或者三组线圈;最少有两组线圈,4个接线柱;不管你 …是不是还和有无操作电源有关?自己对二次部分都太不了解了,真的尴尬。。。 58955245895523
回复
cmb178
2017年10月20日 17:41:48
17楼
风平浪静02 发表于 2017-10-19 15:04 中压电流互感器一定是双绕组的也不尽然。有一种LCTZ-10 的套管式电流互感器,因为只能容纳一组铁芯,所以也 …你好,能否提供LCTZ-10 的套管式电流互感器的样本? 我在 网上查到 LZT1-10套管式电流互感器和在电气手册上查到的LMZB1-10型套管式电流互感器,也都是两组二次绕组。LCTZ-10 套管式电流互感器,这个以前没用过,想了解一下。
回复
cmb178
2017年10月20日 18:52:45
18楼
采石人 发表于 2017-10-20 15:58 是不是还和有无操作电源有关?自己对二次部分都太不了解了,真的尴尬。。。电流互感器的保护功能,需要与带电动功能的开断元件(断路器、负荷开关)配合:一 不带电动功能的负荷开关、负荷开关-熔断器组合器: 1 采用不带电动功能的负荷开关的柜子,电流互感器只能实现计量、测量功能;因为不能电动分、合闸,不能实现过电流保护,这时的电流互感器只有一个二次线圈起作用; 2 采用不带电动功能的 负荷开关-熔断器组合器 的柜子,电流互感器只能实现计量、测量功能,这时的电流互感器只有一个二次线圈起作用;因为有熔断器,所以可以通过熔断器实现过电流保护。二 带电动的负荷开关-熔断器组合器、高压断路器 这类柜子中的电流互感器,既能实现计量、测量功能,又能通过电流互感器+电流继电器+负荷开关-熔断器组合器或者高压断路器,在过载时电动分闸,从而实现过电流保护功能,这时的电流互感器的两个二次线圈都要用到。
回复
风平浪静02
2017年10月21日 10:41:24
19楼
采石人 发表于 2017-10-20 15:51 似乎也并不都是这样。 2016年的国家电网典型设计上,关于环网柜,有操作电源的用的双绕组,无操作 …操作电源和二次电流保护是两码事。电动操作也可以采用熔断器保护。二次电流保护也可以采用弹簧聚能的手动操作。所以,还是按照保护类型选择比较符合实际。
回复
采石人
2017年10月24日 17:03:53
20楼
cmb178 发表于 2017-10-20 18:52 电流互感器的保护功能,需要与带电动功能的开断元件(断路器、负荷开关)配合:一 不带电动功能的负荷开 …谢谢解答。
回复
a396673967
2017年10月24日 19:22:47
21楼
楼主最后弄明白给讲一下