2楼
谢谢鼓励!
回复
3楼
我先说说?不一定对
抛砖引玉啊,呵呵.
记得以前看过一本书,书上讲:熔断器分am类和gf类,
am类只做短路保护,一般在4倍额定电流时动作,在4倍额定电流内是不会动作的,所以老的设计上都用am3熔断器做短路保护+热继电器作为过流保护,组成电容保护方式;
现在大家广泛使用的都是gf类熔断器,这一类熔断器的曲线和am类熔断器有比较大的差别,gf类熔断器是反时限曲线,一般可以兼作过载\短路双重保护用,所以用在电容保护上,再加上热继电器保护,稍嫌浪费.呵呵.但本人认为,用gf类熔断器+热继电器的保护方式也可以,毕竟过载和短路不同,过载后有热继,手动复位要比换保险来得划算撒,只是在设计选择熔丝的时候注意好这2者之间的配合就好了.
回复
4楼
现在大家广泛使用的都是gf类熔断器,支持!
回复
5楼
熔断器、接触器、电容器大家在设计的过程中各参数是怎么配合的,有没有什么标准或设计规范,有没有经验公式之类的,各成套厂是怎么做的。
回复
6楼
我是这样选择的:
电容的额定电流*1.3,就近选择接触器,因为现在的接触器质量比较差,所以稍微选大一点,呵呵;
电容的额定电流*1.6~2,就近选择熔断器电流,这是规程上要求的,是根据熔断器的特性来的,既能躲过电容合闸时的涌流,又能起到保护作用
回复
7楼
顶,看来6楼所说的均是经验公式了,学习学习了,但请问怎样判断是电容额定电流*1.3或1.6~2呢?请教
回复
8楼
为了便于电气行业工作者(特别是成套的兄弟们)相互之间的交流,愿意者请加如该群52589538
回复
9楼
好帖 共同学习
回复
10楼
回7楼:
看来6楼所说的均是经验公式了,学习学习了,但请问怎样判断是电容额定电流*1.3或1.6~2呢?请教
电容的额定容量/电压就是他的额定电流了啊.I=Q/U /√3 比方讲:400V容量16kvar的电容的额定电流就是:16/0.4/1.732=23.1A
23.1*1.3=30.03 一般选用32A接触器就OK了,
23.1*1.6=36.96A 23.1*2=46.2A 所以选40A熔丝一般就可以了
回复
11楼
七楼的说的不错呀
回复