针对弱电系统施工中存在的15个通病,分析原因并提出相应对策,分享给盟友借鉴探讨。▌通讯、数据网络、电视系统1、桥架通病:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。 原因分析:现场施工及管理不规范。预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。2、电信及网通管道通病:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。

针对弱电系统施工中存在的15个通病,分析原因并提出相应对策,分享给盟友借鉴探讨。

▌通讯、数据网络、电视系统

1、桥架

通病:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。
1.png
原因分析:现场施工及管理不规范。
预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。

2、电信及网通管道

通病:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。
2.png
原因分析:设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。
预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。

3、室内管道

通病:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。
3.png
原因分析:该现象属于现场施工管理不当造成。
解决措施:管道预埋时要及时检查施工质量,加强施工管理,整改疏通弱电管路,重新穿线。

4、弱电箱内接口的预留

通病:某工程户内弱电箱仅考虑一只空箱体,箱内各功能模块要另外购买安装,增加了工程协调的工作量,影响了美观和安装质量。
4.png
原因分析:空的弱电箱采购时没有仔细考虑以后功能模块的尺寸及安装方式。
预防措施:现场若需安装空的弱电箱时,其尺寸一定要考虑能够符合安装标准的模块;精装修楼盘建议配置成品的弱电箱,其不但美观而且合理,比较适宜。

5、成品保护

通病:施工过程中弱电箱安装并穿线后,线缆裸露在箱体外,没有进行保护。
5.png
原因分析:现场的施工管理不当。
解决措施:当穿线完成后,应做好标识,整理好线缆放入箱内并及时关闭各弱电箱门,增强成品保护和安全意识。

6、室外箱

通病:公共通讯及有线电视设施使用及管理混乱。
6.png
原因分析:设计时考虑不周,运行管理不善。
解决措施:设计时各子系统独立设计,同时加强交付后的管理。

7、接线箱

通病:箱内设备安装不规范,接线零乱,箱门关闭不严。
7.png
原因分析:施工和管理均不到位。
预防措施:严格按照规范进行施工整改,并加强日常运行的管理。

▌安全防范系统

8、透空围墙对射装置

通病:栅栏对射报警装置装在围墙的外侧,围墙外侧如是行人道,行人紧贴围墙通行时常引起系统误报警。
8.png
原因分析:周界若安装红外对射报警装置,设计时未考虑行人、花草树木等对系统使用的影响。
解决措施:若公寓周界安装摄像机,则可对警情进行监测;若周界不装摄像机时,栅栏对射报警装置宜安装在围墙的内侧和上侧。内侧可防止破坏围墙侵入,上侧可防止攀越,从而解决因正常行人或花草树木摆动而产生的报警。

9、报警设备防区

通病:周界安装红外对射报警,防区距离远大于50米,一旦有报警,很难确定报警的具体位置,给保安查巡带来难度。
9.png
原因分析:周界红外对射报警装置防区距离设计时,未考虑保安对报警范围的判断。
解决措施:报警的防区距离不要超过50米,设置报警警示灯及手动复位装置。

10、出门紧急按钮

通病:单元门禁系统出门紧急按钮没有明显标记或安装位置隐蔽,给行人使用带来不便。
10.png
原因分析:出门紧急按钮的安装位置及方式设计时考虑不周。
解决措施:出门紧急按钮的安装位置要便于用户操作,且旁边做好明显的文字标识和言简意赅的使用说明。

11、进户门门磁

通病:户内进户门门磁管路未预埋到位。
11.png
原因分析:施工现场的管理和检查工作不到位。
解决措施:合理做法管路应直接预埋到门框处。

▌背景音乐系统

12、室外音箱


通病:某小区在园区内住宅楼之间设置了背景音箱,平时播放背景音乐,给业主带来了噪音。
12.png
原因分析:系统设计时室外音箱位置不合理。
解决措施:背景音乐室外位置设计时,原则上设置在人员能够停留休息的公共场所内。

▌监控中心

13、值班室

通病:设备放置没有很好的规划,接线零乱,没有线路标识,观感不好,同时给设备维护带来不便和困难。
13.png
原因分析:系统设计、施工管理和检查工作均不到位,验收后的整改也不到位。
解决措施:设备系统要按照规范进行设计,同时要规范施工做好标识,并加强施工管理及验收后的复查工作。

▌弱电综合管线设计

14、桥架与预埋管路的连通

通病:桥架与预埋管路的接口未做到位。
14.png
原因分析:系统设计及工程现场施工管理和检查工作没做到位。
解决措施:施工图纸的评审工作要仔细,同时加强现场施工的管理工作,对准桥架与预埋管的接口,保证施工质量。

▌供电系统

15、弱电系统电源

通病:某小区可视对讲及门禁系统设备就近采用市电供电,小区一旦停电,可视对讲系统就停止工作,单元门锁自动打开,给住户的安全带来隐患。
15.png
原因分析:系统的供电未考虑停电因素。
解决措施:可视对讲单元门口机增加蓄电池来解决供电问题。弱电系统(除通讯、有线、网络公共设备外)其他设备均须采用独立的不间断电源来供电,系统的供电方案要经过设计和评审。

更多电气行业干货可以关注易筑电气

电气二维码.jpg



1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png


11.png


12.png


13.png


14.png


15.png


电气二维码.jpg

免费打赏
鸭江绿水
2017年10月16日 19:23:38
2楼
谢谢楼主分享!
回复
co1507862679451
2017年10月17日 15:40:37
3楼
谢谢楼主分享!
回复
co1496969924257
2017年10月17日 16:39:26
4楼
学习了,谢楼主啦
回复
sjsc1
2017年10月22日 07:20:08
5楼
各自施工
回复
sjsc1
2017年10月22日 07:20:08
6楼
各自施工
回复
sjsc1
2017年10月22日 07:20:09
7楼
各自施工
回复
sjsc1
2017年10月22日 07:20:09
8楼
各自施工
回复
ljh100000
2017年10月24日 11:08:51
9楼
好东西,学习学习
回复

相关推荐

APP内打开