出入口控制系统在弱电行业中经常用的到,门禁系统的施工方案如何写呢?今天分享一套门禁系统施工方案,可以作为施工组织设计一部分。 出入口控制管理设备安装施工流程 施工方法 门禁管理系统施工主要包括三个阶段 : 施工前准备,设备安装,完成调试阶段。 施工前准备 安装前要清理施工现场 , 施工现场清洁
出入口控制系统在弱电行业中经常用的到,门禁系统的施工方案如何写呢?今天分享一套门禁系统施工方案,可以作为施工组织设计一部分。
出入口控制管理设备安装施工流程
施工方法
门禁管理系统施工主要包括三个阶段 : 施工前准备,设备安装,完成调试阶段。
施工前准备
安装前要清理施工现场 , 施工现场清洁 , 确保有施工面 , 并做好施工记录。
在安装过程中 , 应轻拿轻放 , 不得碰撞、刮划之行为 , 保证质量符合要求 , 凡在安装过程中造成损坏的 , 应立即更换,不得用于工程中。
参考点 / 参考线设定,准确定位门禁一卡通控制器、读卡器、开门按钮、电控锁,为全面安装提供条件。
设备安装
读卡器设备安装
远离有较强振动,电磁干扰的区域;安装于人员通道门口,距离门开启边 200 ~ 300mm, 距地面 1.2 ~ 1.4m 高度;如果在同一个出入口处安装 2 台进、出门读卡器时,为防止读卡器发射磁场相互影响, 2 台读卡器的安装距离应大于 50cm ;
读卡器尽可能不要安装在金属面上,安装在金属表面 , 会使读卡距离大大衰减 , 甚至会读不到卡。
如果一定要安装在金属表面上,就要用胶皮 , 垫高读卡器 1 ~ 2 厘米。双向读卡器须距离 50cm( 避免背靠背水平安装)。避免双向读卡器的距离过近,使读卡器读卡不灵敏;
读卡器到控制器的线,采用 6 芯屏蔽多股导线。线径在 0.5 平方毫米以上。一般读卡器至控制器之间连线最长不可以超过 50 米。若使用 485 读卡器时,读卡器至控制器之间连线最长不可以超过 500 米。读卡器至控制器之间连线,其屏蔽线接控制器的 GND 。做到接线可靠、安装牢固。
开门按钮安装
远离有较强振动,电磁干扰的区域;
安装于人员通道门口,距离门开启边 200 ~ 300mm, 距地面 1.2 ~ 1.4m 高度;
按钮到控制器的线,采用两芯 RVV 线,线径在 1.0 平方毫米以上;
电锁的安装
安装前确定方向:向内、向外、平移、上下
数量:单扇、双扇
门框:有无、材质
门型:材料,外形
规格间距:门板到门框的间距
用途:防火、仓库、通道、办公室进出形式:刷卡进门按钮出门、刷卡进门刷卡出门以及其他
其他:是否有无特殊要求、信号输出、时间延迟、报警联动
安装方法
根据说明书及安装接线图安装。
保证安装位置妥当、牢固。避免出现锁舌不到位情况,锁体发热,锁的寿命急剧减少。
电锁的开锁方式应符合消防要求。具体表现为系统与消防火灾系统联动时,当接受到火灾报警信息时,所有与之逃生相关的门禁一卡通全部打开放行。
电锁到控制器的线,要求使用四芯电源线 , 截面积 1.0 平方毫米以上。如果超过 50 米或者两把锁并接,则要使用更粗 1.5mm 2 的线。
控制器的安装
控制器应按照设计安装于弱点间等便于维护的地点。
管线严格按照强、弱电分开原则。信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,要远离 50CM 以上;配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护。
接驳处可用金属软管,但需固定稳妥美观。
控制器到控制器之间,是 TCP/IP 星型总线,采用双绞网线连接。
屏蔽措施及屏蔽连接:在施工前的考察中如果发现布线环境的电磁干扰比较强烈,在设计施工方案时必须考虑对数据线进行屏蔽保护。当施工现场有比较大的辐射干扰源或与大电流的电源成平行布置等,则须进行全面的屏蔽保护。屏蔽措施一般为:最大限度的远离干扰源,并使用金属线槽或镀锌金属钢管,保证数据线的屏蔽层和金属槽或金属管的连接可靠接地,强调:屏蔽体只有连续可靠的接地才能取得屏蔽效果。
控制箱的安装
控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择避免电磁干扰,便于维护的环境安装;控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。
电源箱的安装要高于地面 2.6 米以上,要牢固、美观、保证安全。
检测调试阶段
门禁一卡通系统的检测必须在系统连续试运行至少半个月后进行。检测前必须提供单体设备的测试记录、系统调试报告和试运行记录与报告;检测时先进行现场单体设备安装质量和性能抽查;然后进行系统功能调试。
清洁:移交前完成清理、清洁工作。
保护措施:门禁一卡通系统安装完成后做好保护措施。