大家好问一个关于力调电费的问题
qq_1430404757135
2017年10月13日 09:54:19
只看楼主

变压器容量是1000KVA的,上个月用了4800度电,力调电费罚款1000多。电容补偿是抗谐波的,8路30KVAR的,1路10KVAR的1路15KVAR的,补偿器上看着也很正常。是不是和用电负荷小有关系啊

变压器容量是1000KVA的,上个月用了4800度电,力调电费罚款1000多。电容补偿是抗谐波的,8路30KVAR的,1路10KVAR的1路15KVAR的,补偿器上看着也很正常。是不是和用电负荷小有关系啊
免费打赏
电工刀
2017年10月14日 09:21:49
2楼
初步是考虑你的负荷基本没有上,或许只有点照明负荷,无功补偿无法投入,高压功率因为低被罚款了。具体你把你使用情况描述清楚,便于分析和处理问题。
回复
qq_1430404757135
2017年10月15日 10:09:38
3楼
电工刀 发表于 2017-10-14 09:21 初步是考虑你的负荷基本没有上,或许只有点照明负荷,无功补偿无法投入,高压功率因为低被罚款了。具体你把 …第一个帖子说错了 是罚了他11000元,去电业局问 他们也没说出来怎么回事,昨天我又过去看了看现场 计量表上无功灯和有功灯都亮,轮流亮。电容控制器上显示的都在0.9往上,我打算在变压器低压侧给它加一块5签发的电容,然后再把3块50KVAR的电容给它分别改成30..15..10KVAR的试试看。一月4800度电是不是还没变压器损耗用电量多啊
回复
电工刀
2017年10月17日 09:03:10
4楼
可否把交电费的单子上传?