化工废水调试问题
往事如烟wwpt
2017年10月12日 13:26:34
来自于水处理
只看楼主

最近在调试一个化工废水,工艺是混凝沉淀+水解酸化+接触氧化。进水COD不高1000多点,但是发黑,有股芳香烃的味道。生物池溶解氧一直上不去,风机开大上面一层泡沫。污泥浓度也不高,4000左右,SV30今天到70%了。大家交流一下。

最近在调试一个化工废水,工艺是混凝沉淀+水解酸化+接触氧化。
进水COD不高1000多点,但是发黑,有股芳香烃的味道。
生物池溶解氧一直上不去,风机开大上面一层泡沫。污泥浓度也不高,4000左右,SV30今天到70%了。大家交流一下。



微信图片_20171012132420.jpg


微信图片_20171012132428.jpg


微信图片_20171012132431.jpg


微信图片_20171012132435.jpg


微信图片_20171012132439.jpg


微信图片_20171012132442.jpg


微信图片_20171012132447.jpg

免费打赏
严小楠
2017年10月25日 16:13:17
12楼
首先接触氧化池污泥的颜色偏黑,这个颜色是不对的,通常出现这种情况是因为发生缺氧或者厌氧,结合你说的接触氧化池曝气不够,你看看接触氧化池的味道是不是臭的。
其次,你说SV30%是70%,这个值是偏高的,通常接触氧化池的SV是20%-30%左右,太高说明污泥量过多,需要排泥。
然后,你说的液面泡沫我觉得已经是浮渣了,这种黑色堆积性比较好的浮渣其实也是系统发生了缺氧或者厌氧的体现。
最后,建议你先排三分之二的泥,并把污水也换成新鲜的,重新往里面加新鲜的活性污泥或者直接加微生物菌剂,建议可以尝试微生物菌剂,培养速度比较快,而且形成的污泥结构比较稳定。
另外,进水发黑,有芳香烃的味道,很大可能是含有对生化池的微生物有毒害作用的物质,要确认一下;曝气池的溶氧一定要提上来。
回复
盯紧水处理
2017年10月26日 10:12:51
13楼
先提DO,如果因为泡沫的原因,你降低曝气量,那就是主次没分清楚。增大曝气,泡沫用水冲,或者使用消泡剂,根据公司的投入来取舍。
关于泥量SV问题,最好先确认是否污泥膨胀;是否排泥,我不能确定,盲目排泥有可能问题更加扩大。如果要排,建议少量的来。
另外,摸清进水水质情况。
回复
weibo_1504151428058
2017年10月27日 10:48:29
14楼
不排泥,加大曝气量,泡沫用水冲。
回复
孤苏扯淡
2017年11月02日 14:43:10
15楼
污泥老化,泥龄过高,溶解氧不足,建议增加排泥,增加溶解氧,适当投加营养盐
回复
秀水蓝天
2017年11月03日 11:11:15
16楼
学习中,多谢楼主分享
回复
dxmntl
2017年11月11日 15:38:45
17楼
SV到了70不要犹豫彻底换泥检查曝气系统。采取调整办法费时费力又不可靠,拖久了前端进水压力大。湖北纽太力段工。
回复

相关推荐