咨询下有关配电的问题
第十毫秒
2017年10月12日 12:58:43
只看楼主

厂区内一个工段有一个10kV高压配电室,工段其中一个车间内的低压配电室,室内有1250kVA的干式变压器,是否有规范要求必须在干式变压器附近设置高压配电柜,还是可以直接由高压配电室引高压电缆过来直接连变压器?另:10kV高压配电室到低压配电室距离不到500米。

厂区内一个工段有一个10kV高压配电室,工段其中一个车间内的低压配电室,室内有1250kVA的干式变压器,是否有规范要求必须在干式变压器附近设置高压配电柜,还是可以直接由高压配电室引高压电缆过来直接连变压器?

另:10kV高压配电室到低压配电室距离不到500米。
wang171468177
2017年10月12日 19:43:59
2楼
必须设高压配电室。因为它牵涉到继电保护的问题,没有一个是出了问题去500M的地方断电源的。
回复
风平浪静02
2017年10月12日 19:50:50
3楼
为了减少低压供电半径,应该将变压器设置在低压负荷附近,用电缆从高压开关室引致变压器是正常的。
回复
鸭江绿水
2017年10月12日 21:15:32
4楼
已经有高压配电室,那么就应该有高压控制柜了,没有必要在变压器旁边再设高压柜,应该安装高压隔离开关。