本帖最后由 coldice2017 于 2017-10-11 14:57 编辑 一个60平米的挑空客厅,浇筑楼板求教:四周有梁,用双层钢筋话,两个方案:一个是上下钢筋端部都用直锚;另一个是上部弯锚,下部直锚。哪个效果比较好?直锚深度可以10cm。谢谢!! 还一个问题就是,上下直锚话,这个能承受多大的拉力而不位移呀?
本帖最后由 coldice2017 于 2017-10-11 14:57 编辑
一个60平米的挑空客厅,浇筑楼板求教:四周有梁,用双层钢筋话,两个方案:一个是上下钢筋端部都用直锚;另一个是上部弯锚,下部直锚。哪个效果比较好?直锚深度可以10cm。谢谢!!
还一个问题就是,上下直锚话,这个能承受多大的拉力而不位移呀?
2楼
平面尺寸很关键!跨度决定了结构方式的实现!
回复
3楼
顺风顺水 发表于 2017-10-11 09:13 平面尺寸很关键!跨度决定了结构方式的实现!已发户型图,请参考,谢谢!
回复
4楼
这个 我觉得你发建筑结构 那个论坛版块 合适
回复
5楼
仅为锚固要求来谈。
一.10cm实际情况(底部受压)和实际效果应该还可以,但不满足规范要求。
二.你的两个方案,第二个方案上部弯锚如何实现?我个人建议,对平面应该适当分割设梁或加强带后做板。
三.做好之后能不能起到很好的效果,不光是直接问题,包括设计方案的合理性、施工质量、界面处理以及连接的措施等等。
回复
6楼
底部筋肯定直锚,上部筋如果是跟梁连,设计会按铰接处理,过梁中然后打个勾就行,如果另一边有了楼板,设计按固结考虑,你肯定不能断开,必须伸长超过梁根这边跨度一样的,如图会是1800
回复
7楼
果子颜 发表于 2017-10-12 10:11 仅为锚固要求来谈。一.10cm实际情况(底部受压)和实际效果应该还可以,但不满足规范要求。二.你的两个 …施工方给我说的,我是外行。我是上下都直锚感觉不放心,万一稍有点地震晃动那不就不行了?他说也可以上部做弯锚
回复
8楼
楼柱是新建建筑还是老建筑加板?如果新建建筑,梁和楼板一起浇筑,板面钢筋当然是弯锚,底筋直锚,伸过梁中心即可。
这么大跨的板应该加次梁,左下方的角部还应该加放射筋,请找专业人员设计,不要胡乱施工。
回复
9楼
谢谢分享
回复
10楼
看样子是后加一个客厅的楼板,个人理解:此类问题还是考虑四边固结的形式好,因此锚固深度应该满足规范要求。以此类推,若上排钢筋无法穿到相邻板内,则上排钢筋弯锚更合适。供参考
回复
11楼
结构布置不合理。。。。
回复