8T速冻冷库满库降温慢问题请教
lfc2611com
lfc2611com Lv.7
2017年10月10日 08:41:53
来自于制冷技术
只看楼主

各位大师,我有一速冻冷库问题请教,库体6.8mx6mx3.2m(库内净高度2.8m),冻结量为8吨,主要以海鲜为主,库房中间有隔断分成两间,蒸发器采用铝速冻平板搁架,总共1680米,共四组,每间两组,每组使用三只膨胀阀(TES2,配4号阀芯),每个房间配了三台风量为15700的轴流风机,主机为120P复盛螺杆机,制冷剂使用R404A,现在运行状况为:空库一个小时能达到-35摄氏度,满货入库零下20度基本上两个多小时就能达到,这个时候压缩机尾部结霜严重,回气压力接近零公斤,回气温度接近-28度,零下20度以下,降温速度偏慢,到零下35度差不多要14个小时(到零下30度压缩机基本上不结霜)

各位大师,我有一速冻冷库问题请教,库体6.8mx6mx3.2m(库内净高度2.8m),冻结量为8吨,主要以海鲜为主,库房中间有隔断分成两间,蒸发器采用铝速冻平板搁架,总共1680米,共四组, 每间两组, 每组使用三只膨胀阀(TES2,配4号阀芯),每个房间配了三台风量为15700的轴流风机,主机为120P复盛螺杆机,制冷剂使用R404A,现在运行状况为:空库一个小时能达到-35摄氏度,满货入库零下20度基本上两个多小时就能达到,这个时候压缩机尾部结霜严重,回气压力接近零公斤,回气温度接近-28度,零下20度以下,降温速度偏慢,到零下35度差不多要14个小时(到零下30度压缩机基本上不结霜) ,目前我们发现搁架中间部位基本上没有分量循环(轴流风机安装在两搁架之间的顶上),目前客户冻结的产品是泡沫箱装的螃蟹,满货为1000箱,如果入库量为700箱左右,只需4个小时温度就能达到-35度, 请帮忙分析一下原因,我们的配比是否正确(曾经每只膨胀阀关过二分之一圈,但到-25度温度就不下降了,后又全部复原了),万分感谢

QQ截图20171010072823.jpg


QQ图片20171010072436.jpg

免费打赏
荣昌制冷
2017年10月10日 09:26:50
2楼
蒸发面积配小了,就会使低压压力低,而制冷剂的加注量又过多,液体制冷剂不能在蒸发器里得到完全到蒸发,回气过热度小,过剩的制冷剂在蒸发器外继续吸热蒸发(汽化),直至压缩机的机体上都会结霜。
膨胀阀的调节杆应保持出厂状态,不要去调动它。
加大蒸发器的传热面积后,蒸发压力会提高,制冷量也加大了,低压压力也就提高了。制冷剂在正确的加注量下,回气过热度不会过低而使压缩机结霜,压缩效率提高了,制冷温度也就能较快地下降了。
回复
lfc2611com
2017年10月10日 14:07:59
3楼
荣昌制冷 发表于 2017-10-10 09:26 蒸发面积配小了,就会使低压压力低,而制冷剂的加注量又过多,液体制冷剂不能在蒸发器里得到完全到蒸发,回 …荣昌老师,按照我现在的蒸发器(平板搁架厂家告知一米为0.68个平方,我们以前是按照一米0.55平方计算的)配比,还需要增加多少平方蒸发面积?谢谢
回复
荣昌制冷
2017年10月10日 16:31:50
4楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-10 20:21 编辑 lfc2611com 发表于 2017-10-10 14:07 荣昌老师,按照我现在的蒸发器(平板搁架厂家告知一米为0.68个平方,我们以前是按照一米0.55平方计算的) …速冻库的蒸发面积应该按库房面积1:30进行配置,即1平米的库房面积比30倍的蒸发面积(排管或搁架的表面积),搁架每米的传热面积仍按你原先的标准计算。库房蒸发面积:6.8X6X30=1224㎡现已配搁架1680米,按每米传热面积0.55㎡计算,传热面积为924㎡。库房需要蒸发(传热)总面积:1224㎡-924㎡(已配面积)=300㎡(仍差传热面积)。该库房还需补配300平米左右的蒸发(传热)面积。库房容积114.24m3,速冻哪要得了120P的机组?不知大到哪里去了(大了几倍)。机组功率过大,吸排气量大,本身也是造成低压压力过低的原因之一,再加上配置的蒸发器小,低压压力就更低了。配置不合理,制冷剂的加注量又过多,不但工况反应不正常,而且压缩机还会结霜,库温难以下降,出现“恶性循环”的局面。供液管的分支应采用“Y”形分叉,绝对不要采用阻力大,容易堵塞的T形分叉!系统分多组蒸发管组,先在供液总管上焊接一个大的“Y”形分液管,再在大Y形分叉管上分别焊接两只小“Y”形分液管,这样就分成四组(根)供液管了。然后在四根分液管上各自安装一只截止阀(备检修更换膨胀阀用),截止阀后再接膨胀阀。如果分四组还感觉大了,那就平分八组(每组约153㎡)接蒸发器,分别采用8只4#芯的膨胀阀。
回复
lfc2611com
2017年10月11日 21:26:12
5楼
荣昌制冷 发表于 2017-10-10 16:31 速冻库的蒸发面积应该按库房面积1:30进行配置,即1平米的库房面积比30倍的蒸发面积(排管或搁架的表面积) …谢谢荣昌老师的解答,我想问问单路膨胀阀究竟配多长的管路最为合适,平板搁架,翅片管,还有光管,配比应该是不一样的吧,过长或者过短对于低压压力的影响是升高或者降低?谢谢
回复
荣昌制冷
2017年10月12日 06:51:38
6楼
lfc2611com 发表于 2017-10-11 21:26 谢谢荣昌老师的解答,我想问问单路膨胀阀究竟配多长的管路最为合适,平板搁架,翅片管,还有光管,配比应 …一般以光管(DN32以下)100m左右的长度为基准,<100m以下的单路膨胀阀节流即可;>100m以上按每增加100m管路分组(分路)加设1只膨胀阀节流。或者以此长度计算出的蒸发面积(管表面积)为基准,其它型式的管路,搁架也可参照此蒸发面积为基准进行分组(分路)。也可根据具体情况和需要,如库温,货物周转量,降温的时间要求等,任意选择或确定蒸发管分路的基准。蒸发管路管径越小,管路越长,压降越大。
回复
lfc2611com
2017年10月17日 06:45:53
7楼
荣昌制冷 发表于 2017-10-12 06:51 一般以光管(DN32以下)100m左右的长度为基准,<100m以下的单路膨胀阀节流即可;>100m以上按每增加100m …谢谢荣昌老师
回复
zjs_669
2017年10月17日 12:18:17
8楼
看论坛分析问题,学知识啊,都是书本中没有的,谢谢!
回复
制冷初学者
2017年12月27日 11:55:26
9楼

这个要看你设计的速冻能力,多少吨,从多少度降到多少度,要求几个小时,如25度降到-18,入货量8t,采用120匹加经济器的速冻能力就是12个小时左右,再加上是泡沫箱装海鲜空气流通不好,降温慢很正常,所以我认为现在的情况是正常的,如果想要缩短降温时间就加大制冷机组

回复
制冷初学者
2017年12月27日 12:03:17
10楼

我的计算过程

回复
co936201979
2018年01月09日 10:54:18
11楼
我也说一句,这个冷库的入货量多啦,库温就不能够达到理想温度,入货量少啦,就可以正常达到温度,这是明显的功率不足,要是冷库和设备有问题,就是空库也不能达到设定温度,谢谢,仅供参考