市政给排水管道交叉问题及解决方法
年念1
年念1 Lv.9
2017年10月09日 16:39:59
只看楼主

排水管道建设中管线交叉存在的原因 在市政给排水施工中,经常遇到管道相互交叉、穿越道路、桥梁及河流等,避让建构筑物等问题,造成管道间、管道与构建筑物的相互避让协调施工,该怎么处理?排水管道与其他管线交叉冲突时的处理措施一、消除高程冲突在新建排水管道与其他管线(道)交叉并有高程冲突时,应按照规范要求,在投资、工期、管顶覆土深度、工作面大小允许的情况下,尽可能对其他管线(道)进行迁移或改线,在排水管道的上(下)经过,消除高程冲突,满足排水管道的施工空间要求。同时,为今后市政管线建设中尽量避免高程冲突,提出以下几点建议:

T1LxhTBvZT1RCvBVdK.jpg


排水管道建设中管线交叉存在的原因

在市政给排水施工中,经常遇到管道相互交叉、穿越道路、桥梁及河流等,避让建构筑物等问题,造成管道间、管道与构建筑物的相互避让协调施工,该怎么处理?


排水管道与其他管线交叉冲突时的处理措施

一、消除高程冲突

在新建排水管道与其他管线(道)交叉并有高程冲突时,应按照规范要求,在投资、工期、管顶覆土深度、工作面大小允许的情况下,尽可能对其他管线(道)进行迁移或改线,在排水管道的上(下)经过,消除高程冲突,满足排水管道的施工空间要求。同时,为今后市政管线建设中尽量避免高程冲突,提出以下几点建议:

1)设计单位应尽量掌握工程施工范围内各种管线的实际埋设情况,并据此对排水管道进行合理的设计,并在施工过程中及时调整。

2)切实加强城市综合管线的规划工作,合理规划与分配地下空间,并严格按规划实施。

3)从体制入手,尽快改变各类管线建设条块分割各自为政的现状。

4)提前介入,做好施工前的协调工作。完工时,及时将竣工资料归档保存。

二、技术处理

对不能迁移的交叉管线进行必要的技术处理,特别是交叉并有高程冲突时不允许管线直接穿排水管道,否则将破坏排水管道的整体性与密闭性,影响管道的使用寿命,造成污水、雨水泄漏,污染地下水,影响路基的稳定性和降低排水管道的过水能力。

1、在对管道交叉进行必要的处理时,要尽量保证或改善排水管渠的水利条件,处理的基本原则是:

1)应遵循设计,按设计图纸及有关规范进行施工。

2)管道交叉处理要尽量满足其最小净距。

3)有压管道让无压管。

4)雨水管道让污水管道。

5)支管避让干线管。

6)小口径管避让大口径管。

7)可弯曲管道让不可弯曲管道。

8)临时管道让永久管道。

9)尽可能减少开挖工作面和填挖土方量,降低造价,保证工期。

10)应联系有关管道(线)主管部门,取得同意和协助。

2、新建排水管道与其他管道(线)交叉,高程未发生冲突的处理措施如下:

1)新建排水管道在下,其他管道在下,通常采用槽底砌砖墩的方法对上面管线进行保护。当上面管线较多,且管径较大(如大管径的供水管,排水管)采用开槽施工填挖土方过大,且对已建管道保护有困难时,宜采用顶管法施工排水管道。

2)新建排水管道在上,其他管线在下时。应先测算上、下管道之间间距和交叉处的槽底地基承载力,如果满足设计和规范要求,上方排水管道可直接施工,否则须进行必要的处理,通常做法是将两者之间的原状土全部挖除,填充中粗砂并振动压实后再施工上面的排水管道,必要时还可以在排水管道的管基下增设保护垫层。

3、新建排水管道与其他管道(线)交叉,高程发生冲突的处理措施如下:

1)双(多)孔法。在管底设计标高不变的情况下,可采用较小管径的双(多)孔管道代替原设计排水管道,达到降低管顶标高要求,保证其他管线从上面通过。一般情况下,替代孔数应小于四孔,管径应>300mm。根据实践经验,如果替代管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE波纹管)实际过水效果更好,这主要因为该管内壁粗糙系数n仅为0.009,小于粗糙系数n为0.014的水泥砼管,在实际运用中,建议采用小一型号管径替代即可。

2)暗渠法。采用现场浇筑制作矩形钢筋混凝土暗渠的施工方式进行施工。现场可根据交叉管线侵占过水断面的尺寸和排水管道流量、流速来确定暗渠顶板高程和横断面加宽尺寸,以保证其他管线不直接穿越和排水管道的水利条件。

3)倒虹管法。当排水管道与其他管道的高程冲突严重,不能按原高程径直通过时宜采用此法,铺设时应尽可能与障碍管线轴线垂直且上行、下行斜管与水平管的交角一般应小于30°。因该法容易引起淤塞,须建造进、出水井。进水井应设置事故排出口,其前的检查井应设沉泥槽,另外当管内设计流速不能达到0.9m/s,则建成使用后应定期对倒虹管冲洗,冲洗流速不小于1.2m/s。

4)检查井法。当排水管道和其他管线直接相交不可避免的情况下,如果穿越管线管径较小,可采用检查井法解决。排水管道断开后用检查井连接,其他管线则加套管保护后按原高程从井内穿过。



T1LxhTBvZT1RCvBVdK.jpg

免费打赏
起风
2017年10月13日 08:17:40
12楼

谢谢,学习了
回复
泉水叮咚三亚
2017年10月13日 09:19:35
13楼
谢谢。资料不错。
回复
云蒙山
2017年10月15日 08:29:42
14楼
感谢楼主分享的资料!
回复
二月半月半
2017年10月15日 09:58:01
15楼
:handshake:handshake:handshake
回复
3767055
2017年10月16日 11:18:59
16楼
原有管线资料很重要。
回复
yyyyy2000
2017年10月16日 11:43:32
17楼
谢谢,学习了!
回复
bjxushan
2017年10月16日 13:47:22
18楼
总结的很好。
回复
陈小宝最帅
2017年10月16日 15:36:51
19楼
谢谢楼主分享
回复
尘寰
2017年10月20日 20:41:21
20楼
放水发电 发表于 2017-10-10 08:57 谢谢。资料不错。谢谢。资料不错。
回复
huangzhimin
2017年11月01日 15:51:25
21楼
资料不错,设计可借鉴,谢谢分享!应关注的是两管交叉的最小垂直净距规定。
回复

相关推荐

APP内打开