关于顶管通过铁路路基时的安全问题?
bx-zxl
bx-zxl Lv.7
2007年12月26日 22:56:58
只看楼主

我部门有一顶管通过铁路路基的工程,设计顶管直径D1200mm;管道上皮距离铁轨表面2.5米;作业基坑最边缘距离铁路5米;请问各位高手:此时铁路是否需要加固处理?

我部门有一顶管通过铁路路基的工程,设计顶管直径D1200mm;管道上皮距离铁轨表面2.5米;作业基坑最边缘距离铁路5米;请问各位高手:此时铁路是否需要加固处理?
mohunsky
2007年12月30日 09:33:28
2楼
职称论文发表咨询QQ272725932
回复
maoxinqing
2007年12月31日 10:19:20
3楼
应该要做一下保护。小心路基塌方。
回复
peaceisland
2008年01月04日 16:42:19
4楼
管道穿越铁路需铁路部门批准,一般由铁路部门施工,很多时候都是铁路部门做一个大箱涵供管道穿越。如果采用顶管施工,采取什么顶进方式很重要,还需要注浆的。
回复
会游泳的鱼
2008年01月08日 18:34:24
5楼
俺现在还不懂
回复
brush1981
2008年03月19日 23:59:15
6楼
o哦,铁路顶管是需铁路部门批准,一般由铁路部门施工.我们施工的一个就是铁路自己的施工队伍.采用混泥土管.是否加固要看铁路部门的啦,特殊部门很牛的啊.
回复
bx-zxl
2008年06月06日 23:57:21
7楼
现在工程已经施工完毕。关于顶管通过铁路路基时的安全问题是这样解决的:首先向铁路部门申请批准,将顶管通过铁路的施工方案、安全措施一并提交铁路安全部门,经审批后一般由铁路部门加固施工,顶管施工由我们施工,当然也可以由铁路自己的施工队伍施工。铁路部门加固施工费用有申请单位负担。